Forfatter Emne: RTB - Meget røg og stort forbrug  (Læst 1909 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline PGL

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
RTB - Meget røg og stort forbrug
« Dato: Okt 13, 2019, 15:01 »
Halløjsa.

Er der nogle kyndige her som lige kan kaste et kort blik på dette fyr?
RTB Fumus 16KW. Har kørt super godt et år, så kom lynet. Alt elektronik skulle skiftes og efterfølgende ryger det meget og forbruget er temmeligt højt sammenlignet med sidste år. Har prøvet at rense helt i bund osv. Asken er meget mørk og der er ubrændte piller i skuffen.

Hvad kan jeg prøve?
https://stokercloud.dk/v3/#/rtb-kildegaarden/main-page

På forhånd tak.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: RTB - Meget røg og stort forbrug
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2019, 15:48 »
Halløjsa.

Er der nogle kyndige her som lige kan kaste et kort blik på dette fyr?
RTB Fumus 16KW. Har kørt super godt et år, så kom lynet. Alt elektronik skulle skiftes og efterfølgende ryger det meget og forbruget er temmeligt højt sammenlignet med sidste år. Har prøvet at rense helt i bund osv. Asken er meget mørk og der er ubrændte piller i skuffen.

Hvad kan jeg prøve?
https://stokercloud.dk/v3/#/rtb-kildegaarden/main-page

På forhånd tak.

Hvornår har du sidst renset lambdasonden ( pustet alle huller fri for aske ) ?
Hvad er den korrekte pille afvejning 6 min ?
Er der renset helt ned til askesneglen, både i fyrboks og i røgkanaler ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline PGL

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 16
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB - Meget røg og stort forbrug
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2019, 16:27 »
Halløjsa.

Er der nogle kyndige her som lige kan kaste et kort blik på dette fyr?
RTB Fumus 16KW. Har kørt super godt et år, så kom lynet. Alt elektronik skulle skiftes og efterfølgende ryger det meget og forbruget er temmeligt højt sammenlignet med sidste år. Har prøvet at rense helt i bund osv. Asken er meget mørk og der er ubrændte piller i skuffen.

Hvad kan jeg prøve?
https://stokercloud.dk/v3/#/rtb-kildegaarden/main-page

På forhånd tak.

Hvornår har du sidst renset lambdasonden ( pustet alle huller fri for aske ) ?
Hvad er den korrekte pille afvejning 6 min ?
Er der renset helt ned til askesneglen, både i fyrboks og i røgkanaler ?

Det gjorde jeg sidste uge, fik renset og pustet alt helt rent. Samtidig afvejede jeg piller. Tænkte nemlig også at udelukke det.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Sv: RTB - Meget røg og stort forbrug
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2019, 17:01 »
Halløjsa.

Er der nogle kyndige her som lige kan kaste et kort blik på dette fyr?
RTB Fumus 16KW. Har kørt super godt et år, så kom lynet. Alt elektronik skulle skiftes og efterfølgende ryger det meget og forbruget er temmeligt højt sammenlignet med sidste år. Har prøvet at rense helt i bund osv. Asken er meget mørk og der er ubrændte piller i skuffen.

Hvad kan jeg prøve?
https://stokercloud.dk/v3/#/rtb-kildegaarden/main-page

På forhånd tak.

Hvornår har du sidst renset lambdasonden ( pustet alle huller fri for aske ) ?
Hvad er den korrekte pille afvejning 6 min ?
Er der renset helt ned til askesneglen, både i fyrboks og i røgkanaler ?

Det gjorde jeg sidste uge, fik renset og pustet alt helt rent. Samtidig afvejede jeg piller. Tænkte nemlig også at udelukke det.

Når du puster blæser ribber rene, holder du så blædrrhjul fast ?
Lejet tåler ikke 1000000 omdr/sek.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1412
  • Respekt optjent: +54/-287
Sv: RTB - Meget røg og stort forbrug
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2019, 18:30 »
Umiddelbart tænker jeg at dine blæsertal er meget høje i forhold til mine, og at din korrektion/afvejning er bemærkelsesværdig.

Hvis det var mig ville jeg slå O2 reguleringen fra for at sikre den ikke blander sig. (jeg er stadigt og som den eneste af den indstilling O2 kun er til besvær under indregulering)

Indstille den rigtige afvejning og evt. gå tilbage til std. tal for blæseren, og starte ud derfra.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.