Forfatter Emne: Fuldstændig grøn udi fyr, nogen der kan hjælpe? Optænding & brændselssnegl  (Læst 8679 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline ankashni

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Vi har for en måneds tid siden overtaget et hus, med et Baxi Multiheat 1.5 fyr i. Fyret har kørt fint indtil nu, men i går havde vi strømmen slået fra i hele huset (vi fik skiftet eltavle), og siden da har vi ikke kunne få gang i fyret igen. Vi er helt grønne, og manualen er altså en smule kryptisk.

Vi har gjort som tidligere ejer sagde - tænd op med træpiller og lampeolie, lad ilden få godt fat (her har vi også haft tændt for fanerne), men den går bare ud igen.

Vi opdagede også, at det virker som om brændselssneglen kører den forkerte vej? Hvis vi trykker på "Manuel snegl - frem" så kører sneglen bagud, og begynder at knuse pillerne. Hvis vi trykker på "Manuel snegl - tilbage" så fører den piller ud i forbrændingskammeret. Er det meningen? I vores magasin var der rigtig meget "savsmuld", fra knuste piller - det virker ikke som om der er meget af det, i de poser tidligere ejer har brugt (DLG), så vores umiddelbare tanke er, at det er knuste træpiller? Alternativt er det smulder der har samlet sig over længere tid.

Opdateret: VVS foreslog, at der var byttet rundt på faserne, da eltavlen blev skiftet, som forklarer at sneglen kører den forkerte vej. Vi har haft fat i el-firmaet, de kommer ud og tjekker faserne.
Opdateret II: Det var faserne, der var byttet rundt. "Savsmulden" siger vores VVS nok har bygget sig op over længere tid - vi

Jeg lader opdateringerne stå, skulle nogle andre ende i samme situation.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2020, 13:34 af ankashni »

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1410
  • Respekt optjent: +54/-285
Ja det lyder som der er byttet rundt på 2 faser i tavlen. Eller det er der med 99,9999985% sikkerhed.
Det er SATEME en grov fejl de har lavet. Meget grov, du har forhåbentligt ikke andre trefasede maskiner sat til?
En kompressor der køre den gale vej f.eks. er død temmeligt hurtigt.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 196
  • Respekt optjent: +10/-0
Håber elektriker får styr på faserne...
Driller det så stadig, så sig til.
Hvor i landet ?

Offline thy

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 120
  • Respekt optjent: +3/-0
ikke første gang den fejl er set...

den må elektriker lige fikse..

hvis ikke han kan,så sig endelig til..

Offline ankashni

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Det blev ordnet lørdag morgen - det var nemlig faserne der var blevet byttet rundt.
Da der var styr på det gik det også helt fint med optændingen.

Mange tak for jeres svar og tilbuddene om hjælp!

Offline thy

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 120
  • Respekt optjent: +3/-0
Det blev ordnet lørdag morgen - det var nemlig faserne der var blevet byttet rundt.
Da der var styr på det gik det også helt fint med optændingen.

Mange tak for jeres svar og tilbuddene om hjælp!

super det er fikset..

bliver der andet er vi klar

Offline ankashni

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Det blev ordnet lørdag morgen - det var nemlig faserne der var blevet byttet rundt.
Da der var styr på det gik det også helt fint med optændingen.

Mange tak for jeres svar og tilbuddene om hjælp!

super det er fikset..

bliver der andet er vi klar

Mange tak - der bliver nok andet hen af vejen. Hvis der er nogen der bor i nærheden af 6070 så ville et "lær dit fyr at kende" kursus nok heller ikke være helt galt. Jeg er ved at læse både forummet her og stokerpro.dk tynd, men det er altid noget andet når man får det vist :)

Offline thy

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 120
  • Respekt optjent: +3/-0
Det blev ordnet lørdag morgen - det var nemlig faserne der var blevet byttet rundt.
Da der var styr på det gik det også helt fint med optændingen.

Mange tak for jeres svar og tilbuddene om hjælp!

super det er fikset..

det er jo det ellers.. kan vi tage den på tlf...det kan være svært at få det hele skrevet forståeligt

bliver der andet er vi klar

Mange tak - der bliver nok andet hen af vejen. Hvis der er nogen der bor i nærheden af 6070 så ville et "lær dit fyr at kende" kursus nok heller ikke være helt galt. Jeg er ved at læse både forummet her og stokerpro.dk tynd, men det er altid noget andet når man får det vist :)