Jeg ved godt hvordan vejrkompenseringen virker, jeg bruger funktionen til gulvarmeregulering og det køre temmelig skarpt.
Det var hvordan den har indflydelse på dit system jeg lige stussede over.
Hvis det er "endeligt" fremløb den ikke får reguleret hurtigt nok ned er det vel (PI?) regueringen af vejrkompenseringen der er forkert?
Hvis det er selve kedlen der ikke kommer ned i temperatur, og det ikke er den PI regulering den er gal med er der en mulighed for det er det VVB "problem" jeg snakker om.
Når VVB`en kobler ind belaster den lige pludseligt hele systemet meget. Hvis du så har VVB prio(den jeg ikke fatter hvorfor "man" bruger og slet ikke om vinteren) sker der det at fyret går på VVB drift og dermed til en mere aggressiv regulering.
Så falder temperaturen rimeligt hårdt fordi VVBèn trækker en masse varme.
Så gasser den aggressiv PI regulering dosseringen op og hamre noget effekt af, så kedeltemperaturen kan komme op i en fart.
Samtidig kobler VVB prioteringen over så alt det varme fremløbsvand ryger i VVBèn (huset står uden varme)
VVB belaster fortsat fyret så det skruer op for indfyringen så effekten stiger f.eks. til 6-7 Kw VVBèn kan kun tage 3-4 men det går fint så længe fyret har noget at indhente da vi startede med et rimeligt drastisk fald i temperaturen.
Men temperaturen stiger i VVB og ligeledes bidrager den ekstra effekt til at temperaturen hæves i kedlen ved f.eks 7Kw og huset står stadigt uden varme
Så når VVB når sin temperatur lukker den pludseligt og kobler huset ind igen.
Det køre stadigt med 7Kw men nu er vi tilbage på den langsomme regulering, dermed skruer det langsomt ned igen fra de 7 Kw, problemet er jo så hvis huset ikke tager mere end 3 Kw, så er der 4 i overskud der kommer til at hænge og kun langsomt aftager.
Så har du overhedningen af kedlen og evt. fremløb.
Groft skitseret.
Mit fyr på 10Kw kan sagtens trække både fuld skrald på 110m2 gulvvarme, en 3Kw pladeveksler i ventilationen og VVB uden at køre med VVB protiering eller hissig PI på VVB drift, og/men står min ventilation uden varme NU når den kalder koster det en varmeflade da den frostsprænger omgående.
Men som jeg huser dine kurver ville jeg umiddelbart så den vejrkompensering fra og få fyret til at køre roligt. Lige nu har du både VVB drift og vejrkompenseringen som ubekendte og kommer de i svingninger bliver det lort.