Hej

Jeg har oplevet at  min cirkulations pumpe stopper sammen med fyret, selvom jeg har sat den til 40 grader ?
pumpen er monteret på klemme 5, når jeg kigger i styringen er den også sat til 5, så det burde ikke være der fejlen er.
displayet viser også at pumpen kører men der er ingen strøm på klemmerne ? :-\

håber nogen kan hjælpe. ???

Frank_rasmussen

Hvordan ser man på styrings display, at pumpen skal køre? Da jeg kørt med pumpestop, synes jeg ikke at jeg kunne se noget der...

I Temperatur-menuen har du vel sat 'Pumpe Stop' til noget fornuftigt? Se evt. side 4 af http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Jordsmeden

På billede 1 i styringen er det lille pumpe symbol sort/udfyldt når pumpe kører og tomt når pumpe ikke kører

Jeg har sat pumpe stop til 40 grader.

Emiku

#3
Hej Jordsmeden,

Dvs. du har sat din pumpe til at stoppe når din kedel er 40 grader eller derover?

- Emil
Woody V6.69

Frank_rasmussen

Uden at jeg blande mig; men manualen siger:

CitatØnsket temperatur hvor styringen slukker pumpen.
Pumpen vil altid starte hvis fyret er i drift, uanset temperatur.

Så det er menigen, at pumpen skal stoppe, når kedeltemperaturen er på eller nedenunder 'PUMPE STOP'-temperaturen.
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Ulrich-307Hdi

Jeg er ret sikker på du har byttet om på vvb styring og pumpestyring.
Sæt styring til 6 og se hvad der sker.
Hygge Ulrich

Jordsmeden

#6
Hej

Har ikke byttet om på dem,  ved at pumpe sider på fem, har tjeket det idag,der er heller ingen strøm på klemmerne i styringen, hverken klemme 5 eller 6.

problemet opstår typisk hvis jeg fyrer med pind i fyret, og temp har væet under 40 gr. og så stiger igen, så for jeg godt nok indiation på displayet men ingen strøm på klemmen.

jeg kan så få strøm på klemmen ved at "tænde" fyret og slukke det igen med det samme, men det kan jo ikke passe det er løsningen ?

er der nogle der ved om dette også er et problem med den sidste version ?