Snik Snak > Fyrrums billeder

Sær snegl

<< < (2/2)

xkfc:
Der må have været fugtigere i det rum, end i Randers Regnskov  ;D

Det må da også have sagt grimt i en længere periode?, og jeg er virkelig forbløffet over at gearmotoren kan vride det så meget i stykker.

Og,,, de fyr med askesnegl, er de ikke styret af en lambda sonde? Alt må da være snasket til og ødelagt i det fyr.

michael f:

--- Citat fra: xkfc efter Apr 22, 2020, 13:57 ---Der må have været fugtigere i det rum, end i Randers Regnskov  ;D

Det må da også have sagt grimt i en længere periode?, og jeg er virkelig forbløffet over at gearmotoren kan vride det så meget i stykker.

Og,,, de fyr med askesnegl, er de ikke styret af en lambda sonde? Alt må da være snasket til og ødelagt i det fyr.

--- Afslutning på citat ---

Jo pænt fugtigt fyrrum  O0
Jo der var iltstyring på, men det er der ikke på alle RTBer.
Når iltstyring kommer ud over grænsen, så slukker iltstyringsfunktionen.
Det tog en rum tid at grave sneglen ud.
Det var kun askesneglen der blev skiftet.
Alt andet fungerede fint.
Det er et glimrende eksempel på at tørre tumbler kræver aftræk til det fri,
og at der skal være en tilstrækkelig stor friskluftventil i fyrrummet.

xkfc:

--- Citat fra: michael f efter Apr 22, 2020, 14:15 ---
Når iltstyring kommer ud over grænsen, så slukker iltstyringsfunktionen.


--- Afslutning på citat ---

Hvad er grænserne??

Jeg har set noget så tosset at fyret regulerede på kun lav og mellem, det kom aldrig op "elektrisk" trods at det ydede10kW som det skulle..
Det tog mig to dage og en masse eksperimenter at regne ud hvad der skete..

Men det til trods så brændte fyret perfekt, korrektionsfaktorene til O2 styringen var hel hen i hegnet.

Så hvor er grænsen for at iltstyringen slår fra? og hvad gør styringen så?

michael f:

--- Citat fra: xkfc efter Apr 22, 2020, 19:02 ---
--- Citat fra: michael f efter Apr 22, 2020, 14:15 ---
Når iltstyring kommer ud over grænsen, så slukker iltstyringsfunktionen.


--- Afslutning på citat ---

Hvad er grænserne??

Jeg har set noget så tosset at fyret regulerede på kun lav og mellem, det kom aldrig op "elektrisk" trods at det ydede10kW som det skulle..
Det tog mig to dage og en masse eksperimenter at regne ud hvad der skete..

Men det til trods så brændte fyret perfekt, korrektionsfaktorene til O2 styringen var hel hen i hegnet.

Så hvor er grænsen for at iltstyringen slår fra? og hvad gør styringen så?

--- Afslutning på citat ---

Det kan du se her :  https://www.nbe.dk/program-download-2/

xkfc:

--- Citat fra: michael f efter Apr 22, 2020, 19:29 ---Det kan du se her :  https://www.nbe.dk/program-download-2/

--- Afslutning på citat ---

Står det under fejlrettelser ???

Kunne du specificere hvor jeg skal lede.. ikke fordi jeg ikke vil læse det igennem, for det har jeg gjort men det giver ikke mening.

 Der står "Øvre grænse for adc signal hvor iltstyring slås fra ændret fra 400 til 1000"

Men hvad betyder det??