Forfatter Emne: Passer Denso Lambda sonde sammen med RTB Udvidelsesmodul V7 ??  (Læst 3224 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline SteffenHaugaard

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej
Jeg har købt mig et Blackstar + 25kw fyr. http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-kedel-med-braender/blackstar-25-v13-1327.html
Når jeg læse manualen på udvidelsesmodul står der at, når udvidelsesmodul er monteret, skal lambda sonde monteres på denne.http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/udvidelsesmodul.html
jeg har købt Lambda sonde Denso  http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/lambda-sonde.html
men opdager at farverne ikke passer .. der efter ser jeg at det er måske det forkerte udvidelsesmodul eller kan jeg godt bruge den jeg har?

Vh. Steffen Haugaard

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-178
  • Montør NBE
Hej
Jeg har købt mig et Blackstar + 25kw fyr. http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-kedel-med-braender/blackstar-25-v13-1327.html
Når jeg læse manualen på udvidelsesmodul står der at, når udvidelsesmodul er monteret, skal lambda sonde monteres på denne.http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/udvidelsesmodul.html
jeg har købt Lambda sonde Denso  http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/lambda-sonde.html
men opdager at farverne ikke passer .. der efter ser jeg at det er måske det forkerte udvidelsesmodul eller kan jeg godt bruge den jeg har?

Vh. Steffen Haugaard

Du linker til et V7 udvidelses modul.
Kig efter V13 udvidelses modul http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/udvidelsesmodul-til-version-13-og-16-styring.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1412
  • Respekt optjent: +54/-287
Det er så snedigt at farverne fra sonden konverteres når stikket sættes i forlængerledningen.

UDEN ansvar, bliver

Sonde Sort-> hvid
Sonde Sort-> hvid
Sonde Blå->sort
Sonde Hvid->grå

og skal monteres på klemme 35-38 
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline SteffenHaugaard

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
# 1

Hej Michael
Tak for hurtig svar.
Udvidelses modul er monteret..  så det var bare om det kan passe sammen.. Eller om jeg skal skifte Udvidelses modul.

# 2

Hej 383CI
Tak for hurtig svar.

Det er bare fordi der findes flere Lambasonder http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/lambda-sonde-nkt-546.html
Den passer i farverne.
Men på styringen i fyret står der kun denso

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1412
  • Respekt optjent: +54/-287


# 2

Hej 383CI
Tak for hurtig svar.

Det er bare fordi der findes flere Lambasonder http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/lambda-sonde-nkt-546.html
Den passer i farverne.
Men på styringen i fyret står der kun denso

De "nye" styringer vil jo helst køre med Denso sonden der er en "special" model beregnet til kedler. Dog kan der også vælges f.eks. en NKT der, umiddelbart, er samme slags som der sidder i mange biler.

Det kommer "kun" an på deres signalkurve som er forskellig og styringen derfor skal kende for at det passer sammen.

Så kan der være noget med miljøet og om sonden fra biler kan holde til det, men min første Denso sonde holdt kun 5tons piller og med en pris på 2k i dk fandt jeg alternativ leverandør, der køre aldeles glimrende.   
« Senest Redigeret: Mar 28, 2020, 09:01 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Hej.

Hvorfor er det at du vil sætte lambda sonde på udvidelsemodul, har du ikke styring v13 som det du linker til? for så skal den på selve styrings printet.
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline SteffenHaugaard

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0


# 2

Hej 383CI
Tak for hurtig svar.

Det er bare fordi der findes flere Lambasonder http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/lambda-sonde-nkt-546.html
Den passer i farverne.
Men på styringen i fyret står der kun denso

De "nye" styringer vil jo helst køre med Denso sonden der er en "special" model beregnet til kedler. Dog kan der også vælges f.eks. en NKT der, umiddelbart, er samme slags som der sidder i mange biler.

Det kommer "kun" an på deres signalkurve som er forskellig og styringen derfor skal kende for at det passer sammen.

Så kan der være noget med miljøet og om sonden fra biler kan holde til det, men min første Denso sonde holdt kun 5tons piller og med en pris på 2k i dk fandt jeg alternativ leverandør, der køre aldeles glimrende.   
Okay jeg må prøve at sætte den til og se om det kan køre og eller må jeg prøve den fra nkt..

Mange tak for hjælpen..

Offline SteffenHaugaard

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 4
  • Respekt optjent: +0/-0
Hej.

Hvorfor er det at du vil sætte lambda sonde på udvidelsemodul, har du ikke styring v13 som det du linker til? for så skal den på selve styrings printet.
Der er det der står på manualen til udvidelsesmodulet .

Offline kigan

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 538
  • Respekt optjent: +11/-2
Okay det var jeg ikke klar over at den gjorde.

Hej.

Hvorfor er det at du vil sætte lambda sonde på udvidelsemodul, har du ikke styring v13 som det du linker til? for så skal den på selve styrings printet.
Der er det der står på manualen til udvidelsesmodulet .
Mvh Kevin
Mit fyr https://v16.stokercloud.dk/#kevinhan
RTB Phoenix 30 kw

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1412
  • Respekt optjent: +54/-287
Indstillingen på fyrets styring skal jo, under alle omstændigheder, passe med den sonde type der er tilsluttet, og hvor den er tilsluttet.

At den er tilsluttet på udvidelsesprintet er jo også "bare" et spørgsmål om at få den sat rigtigt op i styringen.

Om du køre med en Denso eller en NKT burde være ligemeget for funktionen, bare den virker korrekt. Der køre jo rigtigt mange fyr med både den ene og anden sonde, min Denso holdt bare ikke, og jeg ønskede ikke at give hverken 1500 eller mere for noget jeg selv kunne "fange" for omkring 700kr. i postkassen .
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.