Nyheder:

Følg NBE Production A/S på
Facebook, se hvad vi laver :-)

Hovedmenu

Blackstar 16 KW mange eltændinger

Startet af Kenneth_dk, Jul 27, 2020, 13:19

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

Kenneth_dk

Hej Stokercloud

Jeg har problemer med mange eltændinger (mere end 10 i døgnet) på vores Blackstar 16 KW fyr, hvad kan der være galt ?

Er ny i det her pillefyr, da det fulgte med huset da vi købte det for 5 måneder siden.

https://stokercloud.dk/v3/#/bb4/main-page

michael f

Citat fra: Kenneth_dk Dato Jul 27, 2020, 13:19
Hej Stokercloud

Jeg har problemer med mange eltændinger (mere end 10 i døgnet) på vores Blackstar 16 KW fyr, hvad kan der være galt ?

Er ny i det her pillefyr, da det fulgte med huset da vi købte det for 5 måneder siden.

https://stokercloud.dk/v3/#/bb4/main-page

Autoberegning bør altid stå på Ja/ aktiv.
Har du overvejet at bruge tidsstyringen og stoppe fyret når du ikke har brug for rumopvarmning ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Support http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

383CI

Minimum ydelsen er 15% det er umiddelbart rigtligt.
Så yder fyret for meget og skyder derfor over temperaturen og lukket ned.
Elevatordrift kan det kaldes populært.

Sæt evt. ydelsen ned til 10% i minimum og 75 i maks. Så får du en jævnere indfyring til en start.

kivi

Måske der ikke er noget der vil aftage varmen (termostater lukket) eller så kører pumpen ikke.
Mvh
Ole
BlackStar 1016, 16 kW, V6.76, 160+54 m2,  kompressorrens, 300L VVB med solfanger, Pellmon på Raspberry pi

Kenneth_dk

Mange tak for jeres svar, autoberegning løste faktisk problemet og det kører nu mega stabilt, og overvejer nu tidsstyring.