Forfatter Emne: Ændre kw indstillinger til brænder Scotte6.30  (Læst 5011 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Kvongfyr

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Ændre kw indstillinger til brænder Scotte6.30
« Dato: Jan 05, 2014, 19:10 »
Hej.

Læste for nogle år siden, at man kunne kontrollere sine kw indstillinger for bænderen. Jeg har købt min brænder som 10 kw, men vil være sikker at indstillingerne passer. Kan huske for at få adgang til indstillingerne, at man havde spændingen fra styringen skulle trykke på et eller andet ved spændings tilførelsen.

Er der nogen der kan hjælpe mig med det:-)

Mvh Kim
Scotte 10kw blackstar, ver 6,35
120 m2 radiator, 40 m2 gulvvarme

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ændre kw indstillinger til brænder Scotte6.30
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2014, 20:34 »
Her er et link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/manualer/scotte%20version%206.30.pdf
Tryk på pil op ( eller er det pil ned  ???) og set, når der sættes strøm på styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ændre kw indstillinger til brænder Scotte6.30
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2014, 21:12 »
Hej Kim,

Det er SET-knappen (og kun SET-knappen) der skulle holdes inde mens man tænder for styringen.

Hilsen
Michael

Hej.

Læste for nogle år siden, at man kunne kontrollere sine kw indstillinger for bænderen. Jeg har købt min brænder som 10 kw, men vil være sikker at indstillingerne passer. Kan huske for at få adgang til indstillingerne, at man havde spændingen fra styringen skulle trykke på et eller andet ved spændings tilførelsen.

Er der nogen der kan hjælpe mig med det:-)

Mvh Kim
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Kvongfyr

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Ændre kw indstillinger til brænder Scotte6.30
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2014, 21:09 »
Takker mange gange. Kunne se at instillingerne ikke stod lige som i manualen til en 10kw.  Men er det rigtigt at forstå at man kan stille blæseren til f.eks 16kw og så yder den det. Kan se kedel er 20 kw?
Scotte 10kw blackstar, ver 6,35
120 m2 radiator, 40 m2 gulvvarme

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Ændre kw indstillinger til brænder Scotte6.30
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2014, 21:34 »
Det kommer lidt an på hvilken version software der er tale om  ;)

På de helt gamle versioner er kW tallet blot for at kunne udlæse en effekt, mens det på nyere med autoberegning er grundlaget for udregningen af pilledosering ved 100% drift.

I det sidste tilfælde vil en forøgelse af kW tallet altså medføre at der doseres flere træpiller til frobrændingen og dermed giver fyret en større effekt, hvis ellers blæseren også indstilles til det.

Hilsen
Michael

Takker mange gange. Kunne se at instillingerne ikke stod lige som i manualen til en 10kw.  Men er det rigtigt at forstå at man kan stille blæseren til f.eks 16kw og så yder den det. Kan se kedel er 20 kw?
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Bjarne Larsen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 952
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Ændre kw indstillinger til brænder Scotte6.30
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2014, 21:35 »
En 10 kw kan kun yde 10 kw dvs det er ikke helt rigtigt  ^-^ det kan godt yde lidt mere ,men virkningsgraden bliver dårliger .
10 kw Scotte / Black Star kedel V7 043
110 l Metro therm combibeholder
VVB priotering
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=bjarnelarsen

Mere rygvind på cykelstierne