Forfatter Emne: Blackstar 16kw styring genstarter kort efter opstart  (Læst 2439 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Bonden

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Davs
Akut problem her til morgen
Fyret var gået ud, fordi det manglede piller.
Jeg fylder piller på og starter extern snegl manuelt, for at køre piller op i sneglen.
Sneglen starter og men kort efter de første piller falder ned, stopper sneglen af sig selv.
Jeg tænker det er motoren der er gået, og slukker og skruer styringen af, så jeg kan kommer til at måle.
Men da jeg starter styringen igen, når den til hovedbilledet i et par sekunder, hvorefter der kommer et klik fra printet, og styringen slukker og starter op igen, og igen osv.

Lyder det som et projekt for en mellemskarp hjemmeskruer, eller ska jeg ringe efter montøren?

Offline T-mek

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 196
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Blackstar 16kw styring genstarter kort efter opstart
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2019, 07:03 »
Model på styring ?

Offline Bonden

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16kw styring genstarter kort efter opstart
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2019, 07:28 »
v 10
Printet er dateret 2013
Alle eksterne enheder er afmonteret, og den genstarter stadig
Men jeg var ikke koldblodig særlig længe, så jeg har allerede ringet til montøren, som vil tage fat i producenten.

Offline Kevink

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16kw styring genstarter kort efter opstart
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2021, 17:36 »
Hej har du fundet problemet
Mvh Kevin

Offline elisch

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16kw styring genstarter kort efter opstart
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2021, 21:13 »
Fandt du en løsning ?
Har præcis samme problem med et print fra 2013. Problemet opstår dog først når brænderstikket monteres. Så måske ikke selve styringsboksen med noget omkring brænderen, der skaber genstart af styringen.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2021, 19:39 af elisch »
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Blackstar 16kw styring genstarter kort efter opstart
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2021, 07:29 »
Måske en dårlig strømforsyning i styringen,
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline Skrot1

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 689
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Blackstar 16kw styring genstarter kort efter opstart
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2021, 07:33 »
Prøv at pille backupbatteriet fra i styring et øjeblik. Eller lav et factory reset , og så opdatere til sidste opdatering 10.0525
Woody 10 kw.V10, BS1016 kedel,  U-herd, trækstabilisator,  med iltstyring og kompressorrens, version 10.525, 130. mm. stålskorsten. 6 mm piller . https://stokercloud.dk/v3/#/65018/main-page

Offline elisch

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 46
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Blackstar 16kw styring genstarter kort efter opstart
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2021, 19:25 »
Har opdateret til 10.0525 og problemet fortsætter.
Men fik den faktisk til ikke at genstarte ved at afmontere brænderstikket. Så snat stikket er i er problemet der igen.
Det er fa... uheldigt at man/familien skal døje med ingen varme i 7-8 graders frost.
Bli'r sgu så frustreret over det her pillefyr / NBE hejs, hvor man skal læse og rode konstant for at skidtet kører.
Min gode ven købte et fyr fra Vølund. Godt nok lidt dyrere - men det kører bare.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2021, 19:39 af elisch »
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch