Martin:
Jeg er ikke enig i din beregningen typisk 10 - 20 kw pille kedel indeholder omkring 50 l vand, der er vel som du siger omkring 20 l vand i rør mm. ialt 70 l.
Der til skal regnes alle de materialer der indgår i den del af anlægget der varmes op periodisk. det er vel i de fleste tilfælde 200-300kg, vi kan her sige 250kg. stål har dog en noget lavere varme kapacitet end vand: 0,444j/g/gr. = 4,5kwh hver gang fyret varmes op.
Fyret skal jo så også varme det varme vand op, en detalje du har udeladt. det er naturligvis meget forskelligt hvor meget der bruges men mon ikke 150 l dækker den gennemsnitlige familie. det er så yderligere 9kwh.
Der til kommer at der sikkert jævnligt skal fyres mere end en gang i døgnet, samt det varme tab der er i alle varme anlæg.
Jeg vil også vove den påstand at der ikke er mange kedler der udnytter brændslet optimalt i de første xx minutter efter en koldstart.
Derfor mener jeg ikke det er realistisk med et forbrug på 20kwh / døgn, eller 5kg piller a 2 kr/kg.
Du skriver at du har solvarme i hanerne 7 mdr. det giver 4340kr/år.
I ovennævnte er ikke medregnet den energi - og komfort solvarmen giver hvis man eks har badevæelser med gulvvarme, der kan holdes varme uden for sæsonnen. Men det kan hurtigt løbe op i nogle tusinde kr.
Mit anlæg er også bygget fra start, samtidig med udskiftning af hele ejendommens øvrige varme installationer, så en del af mine udgifter er også her koblet ammen med det.
Hangaard:
Selvfølgelig vis er der vedligeholds udgifter på et sol anlæg, det er der på alting, også et pillefyr: - eltænder, snegle, fotoceller, herd mm. men fidusen er at dit pillefyr ikke slides i de 5-7 måneder solvarmen trækker læsset. Så totalen er nok det samme.
I øvrigt så har en automatudlufter ikke noget at gøre i et velbygget solfanger anlæg.