Forfatter Emne: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr  (Læst 3286 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 142
  • Respekt optjent: +4/-0
hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Dato: Jan 03, 2022, 17:24 »
har lige renset helt  men når jeg genstart kommer fejlmeldingen om at luft ikke kan opnås   - ser ud somom den kun opnår 43m3?
hvad kan der være galt 
jeg har tidligere fået meldingen om at effekten var begrænset på grund af manglende luft  - men den er så efterfølgende ok... men nu kan jeg slet ikke tænde??

hvad gør jeg?

NES

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2022, 18:02 »
Det er noget svært når du ikke skriver hvilket fyr og styring det drejer sig om? og et link eller navn hvis det er på nettet.

Har fyret kørt som det skulle? og hvad er der sket efterfølgende og hvordan opstod fejlen?

Defekt luftføler/måler, manglende luft i fyrrummet, prop i skorstenen, blæser blokeret, og sikkert meget andet er muligheder.

Men hvis det ikke skal være det rene skyden op i luften og evt. retten på noget det virker til noget der ikke gør er en stor risiko hvis du bare ændre i vildskab.

Et forslag kunne være at slå den luft måling fra og se om det kan køre uden. Så kan du få varme på og undgå panikpillen, vel vidende jeg er den eneste der mener at fyret kan køre uden alt det gejl, men lige nu køre det jo så ikke med gejl, så der er intet at tabe.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 142
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2022, 18:05 »
ups - undskyld   - det er et RTB-16 fra 2019 og det har kørt helt upåklageligt -

det hele blev lidt panisk    :)
her er linket:

https://stokercloud.dk/v3/#/sandmosen/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2022, 18:20 »
ups - undskyld   - det er et RTB-16 fra 2019 og det har kørt helt upåklageligt -

det hele blev lidt panisk    :)
her er linket:

https://stokercloud.dk/v3/#/sandmosen/main-page

Det kan være defekt blæser.
Er slanger op til trykmåleren taget af og renset ? ( Brug ikke trykluft i elektronikken )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 142
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2022, 18:24 »
kan blæseren være defekt når den ventilerer inden optændeing?

hvor sidder slangen til trykmåleren?

hvis jeg gør som 383CI foreslår - slår måleren fra... hvad sker der ved det?

NES

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2022, 18:35 »
kan blæseren være defekt når den ventilerer inden optændeing?

hvor sidder slangen til trykmåleren?

hvis jeg gør som 383CI foreslår - slår måleren fra... hvad sker der ved det?

NES

Ja, ofte kan blæser dreje rundt, men kan ikke levere luft nok.
Slanger til trykmåling finder du på siden af blæseren, og op til trykmåleren på printet på brænderen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 142
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2022, 18:38 »
tak - jeg prøver at rense   :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2022, 18:43 »
tak - jeg prøver at rense   :)

Lige nu måler styringen et undertryk på ca 4 pa, og et modtryk på 64
Er der "gennemtræk" i fyrrummet ( åben dør ) ?
Eller er der blæst over tagryg og ned i skorstenen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline nes

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 142
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2022, 18:57 »
Hej Michael F
Jeg rensede slangerne som du foreslog - og det ser ud til at det fixede problemet  - og alt kører..... du har lige fået en ret stor fanskare her i huset    :) ;)  -    Tusind tak for hjælpen.....

NES

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2022, 19:02 »
Hej Michael F
Jeg rensede slangerne som du foreslog - og det ser ud til at det fixede problemet  - og alt kører..... du har lige fået en ret stor fanskare her i huset    :) ;)  -    Tusind tak for hjælpen.....

NES

Kan se at modtryk og undertryk igen er normale  :)
Ser ud til at du fandt fejlen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: hjælp...luft kan ikke opnås - slukker fyr
« Svar #10 Dato: Jan 04, 2022, 18:23 »

hvis jeg gør som 383CI foreslår - slår måleren fra... hvad sker der ved det?

NES

Så ville fyret have startet op og kørt uden fejl.
Så viste du det var måleren eller outputtet fra den det var galt med og kunne derfor fejlfinde på den. Evt. rengøre den først og derfor finde de stoppede slanger.
Resultatet ville have været det samme, slangerne blev renset og fyret køre igen med målingen.

Forskellen ville have været du havde lært lidt om fejlfinding og fyret.
Det ville have været noget værd hvis "man" betragter basal vinden om det som et værdifuldt grundlag for problemfri fyring.
Ellers er det intet værd, så er det bare at håbe på der er en der gætter rigtigt hvis der kommer fejl en anden gang.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.