Stokerforum

Tips og Tricks => Ønsker til funktioner i chip => Emne startet af: fyrbøder88 efter Mar 28, 2011, 21:42

Titel: 4.99 start på temperatur.
Indlæg af: fyrbøder88 efter Mar 28, 2011, 21:42
Når man eks. bruger natsænkning i disse tider med 5-10 graders udsving i udendørstemp, ville det være godt at fyret starter lidt tidligere, de dage det er ekstra koldt. ;)

Ville det være en mulighed at indbygge i styringen at starte på et setpunkt fra en temperatur sensor?

mvh

Per
Titel: Sv: 4.99 start på temperatur.
Indlæg af: MHES efter Mar 29, 2011, 19:24
Hej Per,

Jeps, det findes i v6.x og hedder vejrkompencering  ;)

Med en v4.x må du nøjes med en termostat med potentialfrit kontaktsæt, monteret på "EXT" terminalerne.
Funktionen er at fyret kører når der er forbindelse mellem de to "EXT" terminaler og stopper når der ikke er.
Hvis du ikke har noget monteret på "EXT" ligger der en lus.

Hilsen
Michael

Når man eks. bruger natsænkning i disse tider med 5-10 graders udsving i udendørstemp, ville det være godt at fyret starter lidt tidligere, de dage det er ekstra koldt. ;)

Ville det være en mulighed at indbygge i styringen at starte på et setpunkt fra en temperatur sensor?

mvh

Per
Titel: Sv: 4.99 start på temperatur.
Indlæg af: fyrbøder88 efter Apr 13, 2011, 20:53
Super det må afprøves ;D