Forfatter Emne: Kompressorrens - ventil åben værdi forskellig i styring og Stokercloud  (Læst 7053 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Hej,

Jeg har fundet en lille "feature" i Stokercloud.

Der er en faktor 10 forskel på "ventil åben" parameteren i hhv. styringen og på Stokercloud.

Jeg satte den til 1 sek. i Stokercloud og opdagede en grimmer kage på herden ;) nok fordi værdien var 0,1 i styringen.

Venlig hilsen
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Hej,

Jeg har fundet en lille "feature" i Stokercloud.

Der er en faktor 10 forskel på "ventil åben" parameteren i hhv. styringen og på Stokercloud.

Jeg satte den til 1 sek. i Stokercloud og opdagede en grimmer kage på herden ;) nok fordi værdien var 0,1 i styringen.

Venlig hilsen
Niels

Hej Niels

Tak for meldingen, den lille feature er nu begravet  :)

God jul.  8)

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline nilkumi

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 92
  • Respekt optjent: +1/-0
    • Stokercloud
Hej Jens,

Ups, jeg var ikke opmærksom på at tiden er angivet i s/10 på Stokercloud. Men det giver jo god mening at værdien er i sek. på Stokercloud når den er det i styringen, også når man kan angive værdien med decimaler.

God Jul,
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=nilkumi

Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
Kompressorrens
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.