Forfatter Emne: funktionsfejl på O2-kontrol  (Læst 1583 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline ales

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
funktionsfejl på O2-kontrol
« Dato: Nov 14, 2023, 08:11 »
venligst giv mig et råd,
Jeg har en WOODY kedel, SW 7.0527, V10 med O2 regulering. I flere år fungerede alt uden problemer indtil 31.12.2020.
På det tidspunkt skete SW kollaps i mange kedler. I begyndelsen af ​​2021 blev SW opdateret til en højere version, og kedlen begyndte at fungere igen uden problemer. Kun O2-kontrollen har ikke virket siden da. Jeg kommunikerede med teknikerne mange gange, men intet hjalp.
efter oprettelsen af ​​StokerCloud V3 blev jeg informeret om, at det er nødvendigt at aktivere tilslutningen af ​​udvidelsesmodulet. Så jeg aktiverede O2-kontrolforbindelsen, men en meddelelse begyndte at blive vist på kontrolenhedens display
"Info: ingen forbindelse til udvidelseskort". En af teknikerne fortalte mig, at ledningerne fra kontrolenheden til O2-kontrollen skulle krydses. Så i kedelstyreenheden GRD - TX - RX og i O2 styreenheden GRD - RX - TX. Jeg har dog S1 og S2 markeringer på tavlen. Hvad skal man tilslutte GRD (jord) til? V10- og V7-controlleren deler det samme bundkort, så jeg håber, der er nogen, der kan hjælpe mig.
tak for rådet

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: funktionsfejl på O2-kontrol
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2023, 11:43 »
venligst giv mig et råd,
Jeg har en WOODY kedel, SW 7.0527, V10 med O2 regulering. I flere år fungerede alt uden problemer indtil 31.12.2020.
På det tidspunkt skete SW kollaps i mange kedler. I begyndelsen af ​​2021 blev SW opdateret til en højere version, og kedlen begyndte at fungere igen uden problemer. Kun O2-kontrollen har ikke virket siden da. Jeg kommunikerede med teknikerne mange gange, men intet hjalp.
efter oprettelsen af ​​StokerCloud V3 blev jeg informeret om, at det er nødvendigt at aktivere tilslutningen af ​​udvidelsesmodulet. Så jeg aktiverede O2-kontrolforbindelsen, men en meddelelse begyndte at blive vist på kontrolenhedens display
"Info: ingen forbindelse til udvidelseskort". En af teknikerne fortalte mig, at ledningerne fra kontrolenheden til O2-kontrollen skulle krydses. Så i kedelstyreenheden GRD - TX - RX og i O2 styreenheden GRD - RX - TX. Jeg har dog S1 og S2 markeringer på tavlen. Hvad skal man tilslutte GRD (jord) til? V10- og V7-controlleren deler det samme bundkort, så jeg håber, der er nogen, der kan hjælpe mig.
tak for rådet

Hvad har du af udstyr ?
Iltprint eller udvidelses modul med ekstra udgange ?
Og hvordan er det forbundet elektrisk og i hvilke terminaler ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ales

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: funktionsfejl på O2-kontrol
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2023, 13:57 »
Jeg har et eksternt udvidelsesmodul, se billede. I kedelstyringen er kontakterne til O2-styring benævnt S+ og S-. I O2 kontroludvidelsesmodulet er kontakterne navngivet det samme som S+ og S-. O2-styreenheden, der er tilsluttet på denne måde, fungerede i flere år. Det holdt op med at virke efter 1/1/2021.

Offline ales

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: funktionsfejl på O2-kontrol
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2023, 14:12 »
Jeg tilslutter O2 kontrolenheden

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: funktionsfejl på O2-kontrol
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2023, 15:14 »
Jeg kan ikke se hvordan de forskellige scenarier og dimser hænger sammen.

Hvis man bruger udvidelsesmodul mener jeg ikke du skal bruge ilt modulet. Der er direkte tilslutning for lambdasonden på udvidelsesmodulet.

Jeg ville først sikre mig at V10 styringen har det godt og virker "stand alone" Ganske klassisk afvejning og luft justering 10-50-100%

Næste trin er at montere udvidelsesmodulet, det skal temmelig sikkert gøres som der står i manualen, og se om man kan aktivere det og få kontakt til det. Lykkedes det er næste trin at montere lambdasonden, vælge type og mærke om den bliver varm og kan kalibreres.
Lykkedes det er det jo godt.

Iltboksen kan tilsluttes hvis man ikke har udvidelsesprint. Sådan kører jeg, V7 og iltprint, det er jo det simpelste og bruger nok mindst strøm.

Et spørgsmål er om du har brug for noget på udvidelsesprintet, eller det blot er købt fordi man kunne, eller en fiks sælger syntes det havde samlet støv nok. ;D

Jeg kan dælme godt forstå du gerne vil have iltystyringen i gang, jeg vil meget nødig undvære min  ;)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: funktionsfejl på O2-kontrol
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2023, 15:33 »
Jeg har et eksternt udvidelsesmodul, se billede. I kedelstyringen er kontakterne til O2-styring benævnt S+ og S-. I O2 kontroludvidelsesmodulet er kontakterne navngivet det samme som S+ og S-. O2-styreenheden, der er tilsluttet på denne måde, fungerede i flere år. Det holdt op med at virke efter 1/1/2021.

Her er en manual til hvordan dit iltprint skal forbindes, se side 4
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-DK-low.pdf
Det er ikke et udvidelses modul, så vælg ikke sonde på udvidelses modul.
Start med at rens sonden ved at puste ind i alle huller så den er fri for aske.
Du skal opvarme sonden 15 min, derefter kalibrer den i O2 menuen.
Sæt iltstyring på vis og start indregulering - derefter iltstyring på ON
« Senest Redigeret: Nov 14, 2023, 15:34 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ales

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: funktionsfejl på O2-kontrol
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2023, 08:39 »
Tak for oplysningerne. Sådan havde jeg oprindeligt tilsluttet O2-enheden, og alt fungerede korrekt. Fra 1/1/2021 er alt ændret. Selvom jeg ikke rørte ved O2-enheden, var jeg ikke i stand til at starte iltkontrollen længere.
De vigtigste oplysninger for mig er, at dette ikke er et udvidelsesmodul, så jeg slukker for det. Jeg har renset og kalibreret sonden mange gange, men uden held. Lambdasonden er normalt varm, er det muligt, at den ville være dårlig, selvom den er varm?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: funktionsfejl på O2-kontrol
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2023, 10:04 »
Tak for oplysningerne. Sådan havde jeg oprindeligt tilsluttet O2-enheden, og alt fungerede korrekt. Fra 1/1/2021 er alt ændret. Selvom jeg ikke rørte ved O2-enheden, var jeg ikke i stand til at starte iltkontrollen længere.
De vigtigste oplysninger for mig er, at dette ikke er et udvidelsesmodul, så jeg slukker for det. Jeg har renset og kalibreret sonden mange gange, men uden held. Lambdasonden er normalt varm, er det muligt, at den ville være dårlig, selvom den er varm?

Ja, hvis sonden er slidt op eller kalibrerer til et tal uden for området, kan den ikke aktivere iltstyringen.
Prøv en ny sonde.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline ales

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 5
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: funktionsfejl på O2-kontrol
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2023, 11:37 »
tak, jeg vil prøve alle muligheder

Offline bennyM

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 64
  • Respekt optjent: +2/-0
Sv: funktionsfejl på O2-kontrol
« Svar #9 Dato: Nov 19, 2023, 08:32 »
Har samme problem (bs1016, udvidelsesprint og V7 styring). Byttede rundt på ledningerne s1 og s2. Det fik den til at virke. Har dog problemer med at kallibrere. får fejlmeddelelsen: "KALLIBRERING UDFØRES IKKE. Signal fra iltstyring udenfor normalområdet (50-300) kontroller lambdasonde" ?
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti