Forfatter Emne: PI ved opstart og VVB på 30kW med V10  (Læst 5397 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
PI ved opstart og VVB på 30kW med V10
« Dato: Nov 28, 2013, 18:08 »
PI ved opstart og VVB er helt i skoven på mit og andre 30kW fyr jeg har fundet i stokercloud.
(Mit fyr svinger meget tydeligt med for høj P faktor. En justering på 50% over 5min er "normalt" både op og nedad)

Den bør justeres, jeg ved så ikke om det kun gælder 30kW eller om de mindre fyr lider af det samme. Jeg kan dog se at jeg er nødt til at have en langt højere I andel end andre og i forhold til standardtal.

Alternativt kunne denne PI også laves justerbar. Hvis den er fast for at have en meget aggressiv PI kunne man lave den justerbar inden for et spektrum eller bare lave I justerbar.
« Senest Redigeret: Nov 28, 2013, 19:03 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: PI ved opstart og VVB på 30kW med V10
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2013, 10:16 »
Ja det er ønskeligt hvis man kunne justere PI også ved VVB drift.
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline tigerdyr1000

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: PI ved opstart og VVB på 30kW med V10
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2014, 08:16 »
problemet med svingninger i reguleringen skyldes ikke kun P eller I det skyldes der mangler D leddet i styringen, en PI regulering vil altid have udsving man vil aldrig kunne regulere styringen ordenligt det bedste du vil kunne få reguleringen ind på vil være noget der ligner +- 2-3 grader ved at kombinere PI med D vil man kunne få reguleringen ind på +- 0,5 grader hvis den bliver indstillet korrekt, da der altid vil være en variable i pillerne

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1884
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: PI ved opstart og VVB på 30kW med V10
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2014, 08:29 »
Meget sent svar, da tråd er over et år gammel. Funktionen med justerbar PI under VVB er indført i V7 og V10 styringer og det virker fint!

problemet med svingninger i reguleringen skyldes ikke kun P eller I det skyldes der mangler D leddet i styringen, en PI regulering vil altid have udsving man vil aldrig kunne regulere styringen ordenligt det bedste du vil kunne få reguleringen ind på vil være noget der ligner +- 2-3 grader ved at kombinere PI med D vil man kunne få reguleringen ind på +- 0,5 grader hvis den bliver indstillet korrekt, da der altid vil være en variable i pillerne
« Senest Redigeret: Dec 26, 2014, 08:32 af Hjemme teori »
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt