Forfatter Emne: VVB duer ikke...  (Læst 11026 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
VVB duer ikke...
« Dato: Okt 09, 2010, 16:50 »
Så har jeg vært til åbent hus idag og fået opdatert min Chip.
En meget hyggelig dag med god mad og drikke.... ;D

Men da jeg kom hjem for nogle timer siden monterede jeg min nye Chip igen,
Og den startede så fint og sprang direkte over i 'Drift varmt vand' - dejligt tenkte jeg.
Men... det er nu tre og en halv  time siden og den står stadig til 'Drift varmt vand'
Temperaturen i min VVB er kun steget med en enkelt grad... ???
Kan det være at L5 og L6 har blevet byttet rundt ved et uheld?


Mvh. Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2010, 17:53 »
Hmmm...
Nu har jeg forsøgt at skifte rund på cirkulationspumpe og VVB i Styringen.
Dvs.:
Pumpe fra L5 over til L6 og
VVB fra L6 over til L5

Nu får jeg da varmt vand, men min pumpe står stille,
det er sku heller ikke godt...
Da jeg er så heldig at have en Chip mere så vil jeg teste om samme fejl er i den også.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2010, 18:58 »
Så er det mig igen...
Nu har jeg så testet med den nye Chip, og der er ingen forskel.
Kan det så være udgangen L6 der er defekt?
Kan nogen fortell mig hvad jeg skal kunne forvente at måle på
Udgangene L5 & L6 når der er aktive?
Lige nu måler jeg:
L5 (cirkulationspumpe) 230V AC
L6 (VVB) 0V ved VVB drift

Jeg skulle vel have 230V på begge udgange?

Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Okt 09, 2010, 19:48 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Ole S

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1088
  • Respekt optjent: +25/-4
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2010, 19:25 »
Hej
PS: Grisen smagte bare godt hvad Dennis. SE billede nr. 6
http://www.fyrrum.dk/viewtopic.php?f=17&t=1110&sid=15bfdb56a3411d166dee40e7ba46a522
 :D :D :D :D :D :D :D :D
Mvh Ole S.

RTB10 vers.7 150l. vvb
105 kvm plus 40 uisoleret værksted

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2010, 19:55 »
Dav Ole

Jojo - grisen var udmerket, og kom i passende store stykker... ;D
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #5 Dato: Okt 10, 2010, 10:55 »
Hvad så?
Er der ingen der har et bud på hvor fejlen ligger?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #6 Dato: Okt 10, 2010, 11:18 »
Hej Dennis,

Tak for hyggelig "sludder" i går, det er altid rart at få sat ansigt på hvem man taler med  ;)

Din styring skal give 230 VAC ud på udgangen til VVB, når den kører VVB-drift og udgangen er valgt til dette.
Sker det ikke, er der røget en triac i udgangen.

Er det korrekt forstået at du har forsøgt at skifte L5 og L6, således at cirkulationspumpen har siddet på L6 og VVB på L5, og at det så var cirkuationspumpen der ikke virkede ?
....hvis det er rigtigt, så bestyrker det endnu mere at L6 er "feset" af.

Du kan jo sætte 230 VAC direkte til din cirkulationspumpe og sætte VVB'en på den fungerende udgang (L5) og så se om det virker.
..hvis det gør, ja så er det endnu en indikatior for en udgang der er "strøget".

Hilsen
Michael


Hvad så?
Er der ingen der har et bud på hvor fejlen ligger?

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #7 Dato: Okt 10, 2010, 11:21 »
Er der ikke noget med, at i den nye version 6.50 kan man et sted i menuerne stille, om der skal 0 er 230 V på udgangen ved VVB Drift?

Måske kan det være svært at se menupunktet, hvis man har valg et 'stage' i styringen, så menupunktet ikke ses...
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #8 Dato: Okt 10, 2010, 11:23 »
Så har du vist tabt mig et eller andet sted... ???
Finder jeg så det menupunkt i StokerKontrol eller på displayet i styreenheden?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #9 Dato: Okt 10, 2010, 11:27 »
Hej Dennis,

Det er ganske korrekt at man kan vælge funktionen for VVB udgangen.
I styringen ser di det under "Tilbehør" >> "VVB" som L5 NO eller L5 NC hhv L6 NO eller L6 NC.
Lx NO betyder  230 VAC ved VVB-drift, Lx NC betyder 230 VAC ved ikke VVB-drift.
Altså funktion som en sluttekontakt eller en bryde kontakt.

Hilsen
Michael

Så har du vist tabt mig et eller andet sted... ???
Finder jeg så det menupunkt i StokerKontrol eller på displayet i styreenheden?

Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Okt 10, 2010, 11:30 af MHES »
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #10 Dato: Okt 10, 2010, 11:37 »
Jep - du har ret...
Mens du skrev det her var jeg ude og legede lidt med styringen.
Stage5 -> 18.Tilbehør -> VVB
Der v  ar skam synderen. VVB stod til NEJ.

Men det er da sjovt at når man sætter VVB i StokerKontrol til L6, at
den så ikke retter det til i styringen...
Det er måske en bug?

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022

Offline Frank_rasmussen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 759
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #11 Dato: Okt 10, 2010, 11:48 »
Som man siger: Det er ikke en bug. Det er en feature  :)
Woody 10 kW (høj sort/rød kedel) (v. 6.85)
140 kvm hus fra 1914 med 1. sal fra 80'erne
Iltstyring, VVB-prioritering og kompressor rens
160 l Metro vandvarmer med elpatron

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #12 Dato: Okt 10, 2010, 13:33 »
Hej Dennis,

Det er nok et spørgsmål om at Jens (styrings-Jens) og Jens (stoker-Jens) lige skal synkroniseres  :D :D

Hilsen
Michael

Jep - du har ret...
Mens du skrev det her var jeg ude og legede lidt med styringen.
Stage5 -> 18.Tilbehør -> VVB
Der v  ar skam synderen. VVB stod til NEJ.

Men det er da sjovt at når man sætter VVB i StokerKontrol til L6, at
den så ikke retter det til i styringen...
Det er måske en bug?

Mvh.
Dennis
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #13 Dato: Okt 10, 2010, 16:42 »
Det er nok et spørgsmål om at Jens (styrings-Jens) og Jens (stoker-Jens) lige skal synkroniseres  :D :D

Hmmm ja det kan jeg godt se.... vi synk'er lige i morgen  ;D

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline DennisRN

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1000
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: VVB duer ikke...
« Svar #14 Dato: Okt 10, 2010, 16:59 »
Hej Jens

Når du først er i gang, kan du så ikke også
sørge for at informationen "Stoppet EXT" også
kommer med i StokerKontrol?
Vi har tidligere talt om at det kunne være en god
information at få med i blandt andet loggen og måske
i informationsbjælken hvor der jo ellers står : Stoppet,
Drift, Drift varmt vand osv.

Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
http://v16beta.stokercloud.dk/#drnilsson

2 plans hus på 180kvm fra 1934.
VVB prioritering 140l.
Forbrug: ca. skal endnu vise sig...

Nu med RTB Grill! :-)
Tablet til styring af grill: Denver TAQ-90022