Titel: Hvordan regulerer jeg shunten
Indlæg af: John mikkelsen efter Sep 16, 2014, 14:33
Ja hvordan skal shunten reguleres på mit biomax 16  :)
Titel: Sv: Hvordan regulerer jeg shunten
Indlæg af: J-B efter Sep 16, 2014, 15:06
Du skal justere din shunt sådan, at retur ind i kedel har en maks difference på 15 grader.
Dvs. hvis du har en kedeltemperatur på 65 grader, så skal retur være min. 50 grader.
Titel: Sv: Hvordan regulerer jeg shunten
Indlæg af: John mikkelsen efter Sep 16, 2014, 15:12
Super tak for hurtig svar  :D