Hej
Jeg synes ikke min termostat til retur temperatur fungerer efter hensigten.
Jeg ville gerne have den til at ligge på en lige kurve, f.eks. på 45 eller 50 grader.
for 14 dage siden tog jeg termostaten med fjernføler af, og satte en skruetvinge på til at lukke ventilen, men returvandet var stadig kun 5 grader under fremløb temp.
Så tænkte jeg ventilen ikke lukkede, og købte en ny ventil.... Skiftede den og ingen forskel.....
Nu har jeg så kigget på den gamle ventil, og ser der er et 3mm hul, således der stadig er flow, selvom ventilen er helt lukket.
Vil det fungere hvis jeg propper det lille hul ?
Venlih hilsen Jeppe
(https://i.postimg.cc/LJ7mQ481/shunt-m-fjernfoler-3-4-20-60-grader.jpg) (https://postimg.cc/LJ7mQ481)
(https://i.postimg.cc/PLm0bdph/Udklip.png) (https://postimg.cc/PLm0bdph)
-
Hej Jeppe,
Din returtemperatur styres jo først og fremmest at det vand der kommer retur fra radiatorer, gulvvarme og VVB.
Hvis denne temperatur er over det indstillede på shunt-termostaten er der jo ikke meget den kan gøre.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg synes ikke min termostat til retur temperatur fungerer efter hensigten.
Jeg ville gerne have den til at ligge på en lige kurve, f.eks. på 45 eller 50 grader.
for 14 dage siden tog jeg termostaten med fjernføler af, og satte en skruetvinge på til at lukke ventilen, men returvandet var stadig kun 5 grader under fremløb temp.
Så tænkte jeg ventilen ikke lukkede, og købte en ny ventil.... Skiftede den og ingen forskel.....
Nu har jeg så kigget på den gamle ventil, og ser der er et 3mm hul, således der stadig er flow, selvom ventilen er helt lukket.
Vil det fungere hvis jeg propper det lille hul ?
Venlih hilsen Jeppe
(https://i.postimg.cc/LJ7mQ481/shunt-m-fjernfoler-3-4-20-60-grader.jpg) (https://postimg.cc/LJ7mQ481)
(https://i.postimg.cc/PLm0bdph/Udklip.png) (https://postimg.cc/PLm0bdph)
-
Hej
Jeg synes ikke min termostat til retur temperatur fungerer efter hensigten.
Jeg ville gerne have den til at ligge på en lige kurve, f.eks. på 45 eller 50 grader.
for 14 dage siden tog jeg termostaten med fjernføler af, og satte en skruetvinge på til at lukke ventilen, men returvandet var stadig kun 5 grader under fremløb temp.
Så tænkte jeg ventilen ikke lukkede, og købte en ny ventil.... Skiftede den og ingen forskel.....
Nu har jeg så kigget på den gamle ventil, og ser der er et 3mm hul, således der stadig er flow, selvom ventilen er helt lukket.
Vil det fungere hvis jeg propper det lille hul ?
Venlih hilsen Jeppe
Nu regner jeg med det er returen til kedlen du snakker om? Den styre du ikke med en "returtermostat" men med en termostat med fjernføler på karpilar rør.
Den bør kunne lukket helt.
En retur termostat/føler lukker derimod ikke 100% hvis den gjorde det ville den jo aldrig "se" når temperaturen falder, fordi der jo netop ikke er det mindste bevægelse i igennem den. Men det er meget lidt den er åben.
Så der er noget der ikke helt passer sammen?
-
Hej Jeppe,
Din returtemperatur styres jo først og fremmest at det vand der kommer retur fra radiatorer, gulvvarme og VVB.
Hvis denne temperatur er over det indstillede på shunt-termostaten er der jo ikke meget den kan gøre.
Hilsen
Michael
Hej Michael
Tak for svar
Det havde jeg ikke tænkt på !
Så er der jo ikke nogen problemer/fejl på anlægget.
Hilsen jeppe
-
Nu regner jeg med det er returen til kedlen du snakker om? Den styre du ikke med en "returtermostat" men med en termostat med fjernføler på karpilar rør.
Den bør kunne lukket helt.
En retur termostat/føler lukker derimod ikke 100% hvis den gjorde det ville den jo aldrig "se" når temperaturen falder, fordi der jo netop ikke er det mindste bevægelse i igennem den. Men det er meget lidt den er åben.
Så der er noget der ikke helt passer sammen?
Hej...
Det er en termostat med fjernføler.
( som den på vedhæftet billede, i mit første indlæg )
Hilsen jeppe