Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Friborg efter Jul 13, 2021, 12:25

Titel: Ekstern snegl køre kun minimum
Indlæg af: Friborg efter Jul 13, 2021, 12:25
Hej alle,

Er der nogen der har et bud på hvorfor min eksterne snegl ikke "køre op" i hastighed/interval når ydelsen øger ??


Mvh.
Jan
Titel: Sv: Ekstern snegl køre kun minimum
Indlæg af: michael f efter Jul 13, 2021, 13:35
Hej alle,

Er der nogen der har et bud på hvorfor min eksterne snegl ikke "køre op" i hastighed/interval når ydelsen øger ??


Mvh.
Jan

Måske en slidt kondensator.
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
Titel: Sv: Ekstern snegl køre kun minimum
Indlæg af: 383CI efter Jul 13, 2021, 14:30
Hej alle,

Er der nogen der har et bud på hvorfor min eksterne snegl ikke "køre op" i hastighed/interval når ydelsen øger ??


Mvh.
Jan

Definer "køre op"?
Hastigheden er den samme om fyret køre 10 eller 100% drift. Det er længden af driftperioden i kombination med pausetiden der ændres.

Så køre sneglen "langsomt" men med rigtige intervaller? ( i så fald er første skud en kondensator der er defekt (det tror jeg nu ikke, for så går fyret gerne ud i 10% drift))


Eller er det drifttiden / pauserne der ikke ændres på?

Hvad er det for et fyr ? / styring?

Titel: Sv: Ekstern snegl køre kun minimum
Indlæg af: Friborg efter Jul 13, 2021, 14:47
Hej
Her er link til styring
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jafri
Der er som om ext. snegl ikke ikke give flere piller end minimum......har lige downgraded da ligner sw problemer.

/Jan
Titel: Sv: Ekstern snegl køre kun minimum
Indlæg af: Friborg efter Jul 13, 2021, 15:27
Har lige ændret på kedel temp og så kom der gang i den! (fra 62 til 70 grader)....er spændt på hvordan den klare det nu .....
Titel: Sv: Ekstern snegl køre kun minimum
Indlæg af: michael f efter Jul 13, 2021, 16:56
Autoberegning skal stå aktiv på Ja  :)
Altid.  ;)