Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl i pi regulering vvb drift
« Nyeste indlæg af 383CI Dato Maj 30, 2024, 21:09  »




Nej. P ændre sig ikke det er en fast faktor enten i alm drift eller i vvb drift. Det er P bidrag til den samlede regulering der ændre sig som resultat af forholdet mellem ønsket og faktisk temperatur.

Lige præcis
Det er det jeg undre mig over, at gain P ændre sig? Den burde stå på det jeg har P til F.eks 2
Medmindre at kedeltemp. Er over setpunkt så fordobles P
[/quote]

Jeg husker ikke lige hvilke benævnelser NBE bruger. P er en fast faktor, som nævnt før, og Pb (P bidrag) er resultatet af (setpunkt - aktueltemperatur) * P

Så hvis du har P = 2,4 Kedelsetpunkt = 70 og aktuel temperatur =65 er det jo så

( 70 - 65) * 2,4 = 12 som så er P`s bidrag til reguleringen. Dertil skal så lægges en eventuel Ibidrag og i andre tilfælde også en Dbidrag der så giver den samlede regulering.

2
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl i pi regulering vvb drift
« Nyeste indlæg af N P K Dato Maj 30, 2024, 20:56  »
Jeg har fundet ud af hvorfor jeg troede noget var galt.
Det er opstarts pi jeg har misforstået.
Jeg troede at både p og i blev ændret til mine valgte værdier når fyret ramte 10 grader før ønsket kedeltemp.
Men det er så åbenbart kun i der gør det.
P aftager stille og roligt til ønsket kedeltemp er nået.
Det giver meget mere mening.

Beklager mine uvidenhed
3
Kedler / Sv: grå aske rtb 10
« Nyeste indlæg af xkfc Dato Maj 30, 2024, 20:29  »
Grå aske er for meget luft, løsningen er at fjerne noget luft. Sort aske er for lidt luft, her er løsningen at skrue mere op for luften.

Hvordan er kalibreringen af din lambdasonde?

For bedre at kunne hjælpe dig er det smart at få fyret online og oplyse den nummer hver gang du har spørgsmål, bedst er at sætte det i din signatur, så glemmer du det ikke.

Og det er ikke kun luften, det er desværre ofte noget der står lidt forkert, også selv om man har haft fagmand til at justere det.
4
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl i pi regulering vvb drift
« Nyeste indlæg af xkfc Dato Maj 30, 2024, 20:26  »
Jeg har lige taget at billed af avanceret drift i vvb
Mine indstillinger er
P=1
I=0.25
Jeg synes ikke helt det giver mening

Er det ikke underordnet, på graferne kan man tydelig se hvad der sker med de forskellige PI tal, og det er vel det væsentligste.
Jo muligvis men jeg synes netop ikke det ændre sig om jeg sætter P til det ene eller det andet

Nu har jeg lige kigget dine grafer... du kan ikke bruge det til noget som helst, dit fyr kommer aldrig i drift, din kontroller når ikke at komme i gang, dertil kører dit fyr alt for kort tid.

I "de gamle dage" hvor vi ikke havde rampe start var det virkelig svært at lave en god PID som både var hurtig nok og som så ikke skød over mål og lukkede fyret.

Nu starter det jo på "ydelse pr 10min" og lige nu kommer du nærmest ikke forbi det. Vil du have ændring som du kører nu, er det den værdi du skal ændre.

Kører du dermed stabil drift på et godt reguleret anlæg og det skifter til VVB så ser du det tydeligt om P er 2,5, 5 eller 10
5
Kedler / grå aske rtb 10
« Nyeste indlæg af Olding1 Dato Maj 30, 2024, 20:11  »
Hej !
Installeret RTB 10 i 2018. Kørt fejlfrit siden.
Kan se nu at der er lyse grå aske.
Hvad er løsningen ?

Olding1
6
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl i pi regulering vvb drift
« Nyeste indlæg af N P K Dato Maj 30, 2024, 16:56  »
Det er muligt at jeg har misforstået noget.
Men burde der ikke stå gain P = 1 i avanceret drift visning?
På det billed jeg har lagt op står der 5.1 selvom P er sat til 1????
Jeg har ændret P til 2 men jeg synes ikke det ændre på reguleringen i vvb drift.
Derfor tror jeg der er en fejl.

Har du kigget på hjælpe teksten ?
P varierer alt efter forskellen på aktuel og ønsket temperatur.

Nej. P ændre sig ikke det er en fast faktor enten i alm drift eller i vvb drift. Det er P bidrag til den samlede regulering der ændre sig som resultat af forholdet mellem ønsket og faktisk temperatur.

Lige præcis
Det er det jeg undre mig over, at gain P ændre sig? Den burde stå på det jeg har P til F.eks 2
Medmindre at kedeltemp. Er over setpunkt så fordobles P
7
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl i pi regulering vvb drift
« Nyeste indlæg af N P K Dato Maj 30, 2024, 16:52  »
Jeg har lige taget at billed af avanceret drift i vvb
Mine indstillinger er
P=1
I=0.25
Jeg synes ikke helt det giver mening

Er det ikke underordnet, på graferne kan man tydelig se hvad der sker med de forskellige PI tal, og det er vel det væsentligste.
Jo muligvis men jeg synes netop ikke det ændre sig om jeg sætter P til det ene eller det andet
8
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl i pi regulering vvb drift
« Nyeste indlæg af xkfc Dato Maj 30, 2024, 15:51  »
Jeg har lige taget at billed af avanceret drift i vvb
Mine indstillinger er
P=1
I=0.25
Jeg synes ikke helt det giver mening

Er det ikke underordnet, på graferne kan man tydelig se hvad der sker med de forskellige PI tal, og det er vel det væsentligste.
9
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl i pi regulering vvb drift
« Nyeste indlæg af 383CI Dato Maj 30, 2024, 15:24  »
Det er muligt at jeg har misforstået noget.
Men burde der ikke stå gain P = 1 i avanceret drift visning?
På det billed jeg har lagt op står der 5.1 selvom P er sat til 1????
Jeg har ændret P til 2 men jeg synes ikke det ændre på reguleringen i vvb drift.
Derfor tror jeg der er en fejl.

Har du kigget på hjælpe teksten ?
P varierer alt efter forskellen på aktuel og ønsket temperatur.

Nej. P ændre sig ikke det er en fast faktor enten i alm drift eller i vvb drift. Det er P bidrag til den samlede regulering der ændre sig som resultat af forholdet mellem ønsket og faktisk temperatur.
10
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl i pi regulering vvb drift
« Nyeste indlæg af michael f Dato Maj 30, 2024, 08:20  »
Det er muligt at jeg har misforstået noget.
Men burde der ikke stå gain P = 1 i avanceret drift visning?
På det billed jeg har lagt op står der 5.1 selvom P er sat til 1????
Jeg har ændret P til 2 men jeg synes ikke det ændre på reguleringen i vvb drift.
Derfor tror jeg der er en fejl.

Har du kigget på hjælpe teksten ?
P varierer alt efter forskellen på aktuel og ønsket temperatur.