1
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Fejl i pi regulering vvb drift
« Nyeste indlæg af 383CI Dato Maj 30, 2024, 21:09 »
Nej. P ændre sig ikke det er en fast faktor enten i alm drift eller i vvb drift. Det er P bidrag til den samlede regulering der ændre sig som resultat af forholdet mellem ønsket og faktisk temperatur.
Lige præcis
Det er det jeg undre mig over, at gain P ændre sig? Den burde stå på det jeg har P til F.eks 2
Medmindre at kedeltemp. Er over setpunkt så fordobles P
[/quote]
Jeg husker ikke lige hvilke benævnelser NBE bruger. P er en fast faktor, som nævnt før, og Pb (P bidrag) er resultatet af (setpunkt - aktueltemperatur) * P
Så hvis du har P = 2,4 Kedelsetpunkt = 70 og aktuel temperatur =65 er det jo så
( 70 - 65) * 2,4 = 12 som så er P`s bidrag til reguleringen. Dertil skal så lægges en eventuel Ibidrag og i andre tilfælde også en Dbidrag der så giver den samlede regulering.