Forfatter Emne: P-I regulering af stor kedel  (Læst 2352 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Hallo

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
P-I regulering af stor kedel
« Dato: Nov 20, 2023, 20:06 »
Kører med en nbe v7 styring på en baxi tpk 24 kedel
Har en ide om at std tal for v7 p2,5 i 0,10 ikke passer helt
Syntes ikke jeg kan fange en jævn kurve.
 Muligt der er nogle med et godt tip…

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: P-I regulering af stor kedel
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2023, 20:30 »
PI er regulatoren... den kan ikke lave mirakler, noget skal svinge, det være sig ydelsen eller temperaturen.

Så først skal man lige finde ud af hvilken kurve det er man ønsker mere jævn og hvorfor, uden de gode grafer på Stokercloud er det svært at optimere.

Man sammenholder graferne med hvad der sker i varmeaftaget og først optimerer man installationen, og når man er helt i kontrol kan man kigge på reguleringen, NBE's anbefalinger er næsten altid det bedste komprimis.

Du har allerede et problem og det er din kedel, for at komme med vurdering skal man kende din installation og forbrugsmønster samt kunne se graferne på Stokercloud.

Du kan se mine grafer ved at klikke på linket i bunden, og via Stokercloud kan du se 1000vis af grafer, men uden at vide noget om installationen aner du ikke om nogen af dem kører godt... blot for info så kører jeg med NBE anbefalinger i lige nøjagtig regulatoren, og det selv om jeg arbejder med regulatorer og ved en del om dem.
« Senest Redigeret: Nov 20, 2023, 20:34 af xkfc »
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Hallo

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: P-I regulering af stor kedel
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2023, 20:46 »
Ja ok. Havde måske håbet på lidt besparelse..
Men altså begrænset kan jeg forstå.
Hvad mener du problemet er med kedelen.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: P-I regulering af stor kedel
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2023, 21:16 »
Uden at kende installationen og huset vil jeg ikke komme med noget konkret, det kan nemt blive forkert. Der er flere ting der er uhensigtsmæssig i den kedel.

Det ville også være fint hvis man kunne holde infoen op mod Stokercloud, så kunne man måske optimere lidt.  :D
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Hallo

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 3
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: P-I regulering af stor kedel
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2023, 21:24 »
Er på stokercloud. Ved bare ikke hvordan man ligger det herind.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4449
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: P-I regulering af stor kedel
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2023, 21:32 »
Du behøver ikke lægge det ind, bare nummeret eller navnet, så kan jeg finde det.

Og så lidt info om hus, størrelse, alder hvor varmt man har det, fyrets placering i forhold til varmeaftag.
Og en meget vigtig info, passer afvejningen pr 6minut med autoberegneren.

Gider man ikke skrive det hver gang man laver indlæg (hvis man har tænkt sig at lave flere) kan man lægge det ind i sin profil under signatur.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html