Stokerforum
Stoker => Stoker => Emne startet af: 24bajere efter Jan 03, 2016, 15:58
-
jeg har fådet sat pille fyr op i sommers black star 10 kw styring 10 og det har kørt gangske godt ind til nu da jeg fik det sat til her i efter året..
men disse dage her hvor det er blevet kolder kommer kedelen ikke op over 50 grader.
måske i har nogen råd?
-
jeg har fådet sat pille fyr op i sommers black star 10 kw styring 10 og det har kørt gangske godt ind til nu da jeg fik det sat til her i efter året..
men disse dage her hvor det er blevet kolder kommer kedelen ikke op over 50 grader.
måske i har nogen råd?
Er fyret på StokerCloud ?
Har du lavet en frisk pilleafvejning ?
-
ja det er det..
det er noget tid siden jeg har gjort det :-)
-
ja det er det..
det er noget tid siden jeg har gjort det :-)
Et link vil hjælpe :)
-
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=24bajere
-
nu her da jeg lavede en vejening af piller gav den 1150 g hvor før var 1200 g
-
Vælg stage 4 :)
-
Dine blæsertal er meget for store.
Du puster måske al varme op i skorstenen.
-
okay prøver og ændre disse ting
-
Dine blæsertal burde være 19 - 25 - 30 som udgangspunkt.
-
Stop gerne med at ændre i styringen.
Lav gerne blæsertal om til 19 - 25- 30.
-
har ændret dem til disse tal
-
Ja, ser jeg :)
Nu skal den lige have ½ time til at finde sig selv igen ;)
-
okay jeg prøver a ser efter ½ time :-)
jeg troede bare jo mere blæs jo mere varme :-)
-
Nej, for meget blæs, så puster du ilden ud og sender varmen op i skorstenen. ;)
Du kan med fordel tilslutte cirkulations pumpen til styringen.
Så kan du bruge tidsstyringen, og beholde det varme vand i vvb.
-
På grafen kan jeg se at du har kørt med højere effekt end 10 kW.
Er det en 10 eller 16 kW brænder ?
Dit varmeaftag er større end fyret kan lave lige nu.
Har du mulighed for at lukke af for noget ?
Hvordan ser flammen ud ?
-
okay men til og starte men lader jeg det lige køre som det er nu pt. ind til jeg bliver kloger på det..
selv om jeg syndes temp. falder?
-
det er en 10 kw brænder ja det har jeg muglighed for.
-
Prøv at sætte "Min. dosering/kørsel" tilbage på 10g.
-
okay
-
burde en 10 kw ikke have letter ved og varme et hus op på 160 kvhm?
-
Den yder 10 kW, men du aftager mere end 10 kW.
Måske mere isolering er vejen frem ?
-
ja det nok en muglighed
-
Ja, den yder 10 kW hvis den er korrekt indstillet ;)
...tidligere indlæg i dag tyder jo på at det ikke er tilfældet, og efter kurverne at dømme er der ikke lavet en grundjustering på 10%, 50% og 100% endnu.
De blæsertal som Michael f har foreslået er et rigtig godt udgangspunkt, men det kan sandsynligvis blive bedre hvis det finjusteres ;)
Derudover skal de 10 kW som brænderen leverer jo mest muligt over i centralvarmevandet og ikke ud i skorstenen ;)
...her gælder det om at have styr på trækket i skorstenen (en velfungerende trækstabilisator) og styr på flowet af røggasser gennem kedlen, og dermed en lav røggastemperatur.
Hilsen
Michael
Den yder 10 kW, men du aftager mere end 10 kW.
Måske mere isolering er vejen frem ?
-
hvordan ville du andbefale med trækstabilisator af den skal stå på disse skruer?
-
Trækstabilisatoren bør indstilles på 10 Pa.
Hvordan du gør det på din trækstabilisator kommer helt an på hvilken model det er.
Hilsen
Michael
hvordan ville du andbefale med trækstabilisator af den skal stå på disse skruer?
-
okay :-)