Halløj
Jeg har monteret kompressorrens på vores gamle Woody.
Ventilen virker fint når jeg aktiverer den gennem "manuel udgang" men den renser ikke af sig selv.
Jeg har forsøgt at sætte renseinterval ned til 1 kg og at stoppe fyret, men rens kører stadig ikke.
Endnu mere mystisk er det at jeg kan se i loggen at det pludselig i går faktisk foretog en kompressorrens (selvfølgelig midt i maden ::))
Indstillingerne (ud over renseinterval) er sat til standard NBE.
Håber nogen kan hjælpe.
-
Halløj
Jeg har monteret kompressorrens på vores gamle Woody.
Ventilen virker fint når jeg aktiverer den gennem "manuel udgang" men den renser ikke af sig selv.
Jeg har forsøgt at sætte renseinterval ned til 1 kg og at stoppe fyret, men rens kører stadig ikke.
Endnu mere mystisk er det at jeg kan se i loggen at det pludselig i går faktisk foretog en kompressorrens (selvfølgelig midt i maden ::))
Indstillingerne (ud over renseinterval) er sat til standard NBE.
Håber nogen kan hjælpe.
Hvilken styring er det ?
Har du aktiveret udgang L5 eller 6 i menu rens ?
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/ny-kompressor.pdf ( V6 styring )
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2022/05/Kompressorrens-montering-DK-14_10_21.pdf (V7 styring og op )
-
Det er en V10 og L6 er aktiveret under udgang kedelventil 1
-
Det er en V10 og L6 er aktiveret under udgang kedelventil 1
Har du et link til styringen på Stokercloud ?
-
Udgangen skal sættes under brænderventil
-
Tak for svar....
Jeg har ikke nogen der hedder brænderventil men har flyttet den til "udgang kompressor" det hjalp, nu kører det :D