Stokerforum

Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: sylvester efter Mar 09, 2016, 16:31

Titel: jeg får stød
Indlæg af: sylvester efter Mar 09, 2016, 16:31
mit RS232 stik giver stød, kabel er monter Rød =TX Grøn =RX Sort =GND.
kan jeg monter sort på min jord (gul/grøn) 
Titel: Sv: jeg får stød
Indlæg af: MHES efter Mar 09, 2016, 18:18
Hvis du får stød på din RS232 skal du overveje hvor det kommer fra.
Hvis den anden end at kablet er monteret i styringen er der nok noget galt i den, men hvis den anden ende er monteret i din PC, er det her du skal lede efter fejlen.

Hvis fejlen ligger i PC'en skal du sørge for jord på den, men hvis fejlen ligger i styringen skal du sørge for at styringens jordforbindelse er god nok.
I yderste nødstilfælde kan du lægge en lus mellem GND i RS232 forbindelsen i styringen og en velfungerende jord, men vær sikker på at jordforbindelsen er velfungerende !!!
...og det skal ikke være nødvendigt at montere den.

Hilsen
Michael

mit RS232 stik giver stød, kabel er monter Rød =TX Grøn =RX Sort =GND.
kan jeg monter sort på min jord (gul/grøn)