Hej Michael og Poul-Erik
Så lykkedes det endelig at få skiftet ventilen. Tak for alle de gode fif
Det endte desværre med at der ikke var plads, så T stykket måtte også ryge og så fik jeg øvet mig med 2x kompressionsmuffer.
https://ibb.co/SXTT869Jeg har dog to spørgsmål efter at have skiftet til den nye type ventil
1. Når "ventil åbne" eller "ventil lukke" kører, måler jeg som forventet 230V mellem udgangen og 0. Men på samme tid måler jeg 210V mellem den modsatte og 0. Uanset om det er åbne eller lukke. Er det normalt?
2. Det er som om styring og ventil ikke helt er i sync. Hvis jeg under VVB drift sætter ventil til 0%, kører den mod 0% fra 100% fuldstændig som forventet. Men hvor styringen bruger 4 "kørsler" og den gamle ventil gjorde det samme, så bruger den nye ventil ca 20 kørsler på at komme helt til 0% (men styring siger stadig 0% efter 4 kørsler) Det samme er hvis den står i "reg" under VVB drift. Så åbner ventilen først omkring 60% i følge styring, men jeg kan se på ventilen at den kun er ganske få procent åben. Under normal regulering ser det ud til at virke meget godt alligevel, men i den situation hvor man gerne vil have den hurtigt på 0% (VVB tom og konen skriger på vand), der kommer det til at tage lang tid. Kan dette indstilles på nogen måde?
Edit: punkt 2 kommer forresten til at give problemer efter et nedluk. Så går ventil på 100%. Efter at være nået op i temperatur og skal begynde at lukke, så kommer den til at varme alt for meget op inden den har kørt 20 gange for at lukke. Hvad gør i andre der?
Mvh Dennis