Det er enten en meget skidt VVSér ellers har du måske forstået ham forkert.
Det er rigtigt at det ikke ændrer på forbrændingen at ændre blæser og suger tal.
Med iltstyring er det overskudsluften i iltstyrings menuen der bestemmer forbrændingen.
Når forbrændingen er på plads, er det dog klogt at ændre blæser/suger tal så iltstyringen er neutral, fyret skal ikke starte skævt og går lambdasonden kaput kan man nemt køre videre uden i en kort periode.
Ved at iltstyringen er ret, er det også meget nemmere at blive klog på hvad den gør, ændrer i blæsevejr, en sjat olie vid pillerne, smuld der ophober sig, nye piller, alle disse ting kan man se ud fra graferne hvis man lige lærer dem at kende.
Ud fra det står din styring dårligt, ikke engang tilbagebrandssikringen "skakt temperatur" rigtigt, men kan sige "hvad betyder det om den står på minimum 50° eller på de 60° den gør, sølle 10 grader" men det er ikke så meget temperaturen du skal kigge på, men tiden, hvad kan nå at ske i tiden det tager at hæve temperaturen de 10 grader, jeg vil hellere have en tidlig alarm end tilbagebrand, så altid så lav som praktisk muligt, ud fra dine grafer er der fint plads til at sætte den på 50° uden fejl alarmer.
For rigtigt at kunne hjælpe skal jeg kende mere til fyr og installation.