Stokerforum

Tips og Tricks => Ønsker til funktioner i chip => Emne startet af: Frank_rasmussen efter Dec 09, 2010, 21:27

Titel: Automatisk forøgelse af 'Ønsket kedeltemp' ved varmvandsprioritering
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Dec 09, 2010, 21:27
Hvis styringen automatisk forøger setpunktet for kedeltemperaturen under produktion af varme til varmvandsbeholderen ved varmvandsprioritering, så vil der vel kunne afsættes mere effekt i vvb.
Titel: Sv: Automatisk forøgelse af 'Ønsket kedeltemp' ved varmvandsprioritering
Indlæg af: SKM efter Dec 10, 2010, 00:37
Er der ikke noget med at set-temp. hæves til 10 grader over ønsket vvb-temp ved vvb-prioritering? Ønsker du at hæve den yderligere? Er det så ikke med stor risiko for kalk?
Titel: Sv: Automatisk forøgelse af 'Ønsket kedeltemp' ved varmvandsprioritering
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Dec 10, 2010, 18:13
Jeg ønsker ikke at hæve den ønskede slut-temperatur på varmvandsbeholderen efter en opvarmningsperiode med varmvandsprioritering (det kan man jo sætte i styringen); men kun at snyde styringen til at tro, at den skal yde noget mere, så den går højere op i ydelse, så opvarmningsperioden bliver kortere.

Men hvis du har ret i, at det allerede er lavet, så må forslaget være, at man selv kan stille, hvor høj denne 'snyde-ønsket-kedeltemperatur' under varmvandsprioritering skal være.
Titel: Sv: Automatisk forøgelse af 'Ønsket kedeltemp' ved varmvandsprioritering
Indlæg af: MHES efter Dec 10, 2010, 20:52
Hej Frank,

Der er du altså lidt sent ude for det er allerede lavet, helt som SKM påpeger  ;)

Når der køres VVB-drift "snydes" kedelsetpunktet til at være VVB-setpunkt + 10 oC.
Når VVB-drift er færdig, stilles kedelsetpunktet tilbage til det oprindelige.

På v6.50 (og måske andre v6.x) kan man også indstille tiden efter tilbagevenden fra VVB-drift, hvor styringen skal ignorere evt. for høj kedeltemp. som følge af "snyde temperaturen".

Hilsen
Michael

Jeg ønsker ikke at hæve den ønskede slut-temperatur på varmvandsbeholderen efter en opvarmningsperiode med varmvandsprioritering (det kan man jo sætte i styringen); men kun at snyde styringen til at tro, at den skal yde noget mere, så den går højere op i ydelse, så opvarmningsperioden bliver kortere.

Men hvis du har ret i, at det allerede er lavet, så må forslaget være, at man selv kan stille, hvor høj denne 'snyde-ønsket-kedeltemperatur' under varmvandsprioritering skal være.
Titel: Sv: Automatisk forøgelse af 'Ønsket kedeltemp' ved varmvandsprioritering
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Dec 12, 2010, 09:53
Som skrevet:

Citér
...forslaget være, at man selv kan stille, hvor høj denne 'snyde-ønsket-kedeltemperatur' under varmvandsprioritering skal være.

Hvis 'snyde-kedel-temperatur'-metoden ikke findes i Scotte-versionerne, så vil de sikkert også være interesseret.