Forfatter Emne: Fejl på kedelføler  (Læst 2097 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Fejl på kedelføler
« Dato: Okt 15, 2021, 16:02 »
Kørt næsten fejl siden august 2012

Nu får jeg følgende meddelelse: Fejl på kedelføler
Som jeg ser det er føler monteret på T T1 i styring?
Kan jeg "låne" den fører jeg anvender til temp. på røg temperatur?
Er der et tricks til hvordan jeg får gang i fyret?

Bedste hilsen Søren Sp

Opop Black Star 20 kedel
Scotte pillebrænder 16 kW (BS1016)
Scotte styring version 6.72
Silo 320 liter udbygget til 435 liter
Steinnen trækstabilisator monteret på røgrør
AE Austria Email AG (NeoTherm) 900L akkumuleringsbeholder med neddykket varmvandsbeholder (beholder-i-beholder princippet) og solspiral: SISS 900-200 med ECO SKIN isolering.
NeoTherm plane solfangere 6 stk. a´ 2,2 m2 = 13,2 m2

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #1 Dato: Okt 15, 2021, 16:34 »
Kørt næsten fejl siden august 2012

Nu får jeg følgende meddelelse: Fejl på kedelføler
Som jeg ser det er føler monteret på T T1 i styring?
Kan jeg "låne" den fører jeg anvender til temp. på røg temperatur?
Er der et tricks til hvordan jeg får gang i fyret?

Bedste hilsen Søren Sp

Opop Black Star 20 kedel
Scotte pillebrænder 16 kW (BS1016)
Scotte styring version 6.72
Silo 320 liter udbygget til 435 liter
Steinnen trækstabilisator monteret på røgrør
AE Austria Email AG (NeoTherm) 900L akkumuleringsbeholder med neddykket varmvandsbeholder (beholder-i-beholder princippet) og solspiral: SISS 900-200 med ECO SKIN isolering.
NeoTherm plane solfangere 6 stk. a´ 2,2 m2 = 13,2 m2

Ja kedel føler er t og T1
Du kan ikke bruge røgføleten.
Måske har du en retur temperatur føler du kan bruge.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7554
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #2 Dato: Okt 15, 2021, 16:51 »
Kig også efter løse forbindelser, eller knæk på ledningen hvor forbindelsen kan være afbrudt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #3 Dato: Okt 15, 2021, 18:57 »
Du kan bruge, stort set, alle de andre følere, problemet er jo så bare deres funktion kommer til at mangle.
Så den du piller af skal være en der bare indikere, og den eneste du ikke kan bruge er røg termometeret, da det er en PT100 eller PT1000 mener jeg, eller i hvert fald en PT føler, hvor de andre er NTC10K

Jeg har et utal af NTC10K på lager, og har tilbudt dem gratis her på siden, så hvis du sender navn og adresse i PM her vil jeg sende 2 med DAO gratis, blot du betaler fragt.

Ellers sælger forhandlere dem til kun 165kr. plus porto eller langt over 200 hver der skal lang ledning på.

Men uanset, føleren skal være NTC10K så kan du bruge hvad som helst du kan få brokket på.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #4 Dato: Okt 15, 2021, 20:59 »
 383CI Hej Det er da et ualmindeligt godt tilbud det vil jeg gerne benytte mig af.

. Kan jeg sende kr via MobilePay?

Jeg her funden nogle følere Danfoss der står 087N0116    189 har du en ide om det er PT eller NTC?

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2021, 12:25 »
Så er der en lille "overlevelsespakke" på vej til fyret.

Jeg googlede Danfoss nummeret, men der kommer ikke rigtigt noget brugbart op :( men det gør der forhåbentligt snart i den lokale pakkeshop.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4450
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #6 Dato: Okt 18, 2021, 07:33 »
Jeg har også masser af følere på lager, så bor du i nærheden af 6683 så kommer du bare og henter en  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Søren Sp

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 50
  • Respekt optjent: +1/-0
  • Scotte siden 2012
Sv: Fejl på kedelføler
« Svar #7 Dato: Okt 19, 2021, 07:52 »
Så er det varme i det lille hus igen takker for alle svar og speciel tak til:
 383CI
Top of the pop

Herligt at der gode folk i vort land
God dag her fra Ry