Stokerforum

Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: Enghoej efter Okt 23, 2022, 01:44

Titel: Funktion NBE flowboks eller Danfoss blandepotte
Indlæg af: Enghoej efter Okt 23, 2022, 01:44
Hej

Er der nogen der ved hvad præcist en såkaldt flowboks/blandepotte indeholder?
Det er ikke lykkedes mig at finde et diagram over hvad den består af.

\Ole
Titel: Sv: Funktion NBE flowboks eller Danfoss blandepotte
Indlæg af: 383CI efter Okt 23, 2022, 07:47
Tilsyneladende ikke meget

https://docplayer.dk/5874310-Blandepotter-og-blanderoer-hvor-godt-fungerer-de-paa-gaskedelanlaeg.html

men funktionen er tilsyneladende at regulerer fremløbet ned i forhold til kedeltemperaturen.
Det gør jeg iøvrigt med en

https://www.varmtvandfrasolen.dk/selvvirkende-blandeventiler-skoldningssikringer/697-esbe-vtc300.html

Det fungerer temmeligt godt. Så kører kedlen med 70 grader og ventilen regulerer ned til godt 60 og tager dermed de største udsving i kedeltemperaturen som følge af skiftende belastning.
Titel: Sv: Funktion NBE flowboks eller Danfoss blandepotte
Indlæg af: Enghoej efter Okt 23, 2022, 10:11
Tak for svar og links med fin forklaring af blandepottens funktion.
Troede faktisk der måtte være mere i den da prisen på disse er, synes jeg, relativ høj.

Har allerede en ESBE til håndtering af retur til kedel (Blakstar).

Tænker jeg går videre med en motorstyret trevejsventil i stedet, da mit mål er at regulere temperatur på fremløb til varmekreds (radiatorer) i forhold til udetemperatur.
Der må være en besparelse i at køre, eksempelvis, 40gr. fremløb (...i forhold til varmetab m.m.) i stedet for 60+ de dage hvor temperaturen tillader det.

Titel: Sv: Funktion NBE flowboks eller Danfoss blandepotte
Indlæg af: 383CI efter Okt 23, 2022, 10:34


Tænker jeg går videre med en motorstyret trevejsventil i stedet, da mit mål er at regulere temperatur på fremløb til varmekreds (radiatorer) i forhold til udetemperatur.


I det tilfælde ville jeg vælge en
https://www.lavprisvvs.dk/gearmotor-amv-150-230v-298187?gclid=CjwKCAjwzNOaBhAcEiwAD7Tb6Ky_8yzllYILRqlIsfsf0oPINOoFG5WqwBHgqCpk_nsHSPewcZV7BRoCnWcQAvD_BwE

med tilhørende ventilsæde, og lade den fodre en "shunt" der så er varmestrengen du vil regulerer.

Det kunne være fristende at vælge en billig en, men faktum er at de ikke virker. De er ikke lineære i reguleringen og bliver utætte.

Jeg har sådan en Danfoss til at styre min gulvvarme, det køre knivskarpt, og det er kun at græde en gang, i modsætning til andre løsninger der er tudende ringe.
Titel: Sv: Funktion NBE flowboks eller Danfoss blandepotte
Indlæg af: MHES efter Okt 23, 2022, 11:14
Fidusen ved en flowbox vs en blandeventil er at flowboxen har en “kapacitet” altså kan akkumulere/afgive energi.
Flowbox ses ofte anvendt på varmepumper som en simpel form for akkumuleringstank, der sikrer at varmepumpen ikke har mange start/stop.

Tricket med flowboksen er at sikre at fremløbsvandet fra varmekilden ikke bare “fiser igennem” beholderen, men reelt blandes op med det vand der står i beholderen, til fremløbet til varmeaftagerene.

Hilsen