Nylige indlæg

Sider: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Kedler / Sv: grå aske rtb 10
« Nyeste indlæg af Olding1 Dato I dag ved 05:34 »
Tak !
Fyret har kørt fejlfrit siden 2018 - har kun brugt menuen ugeplan.
kan se jeg lige må bruge en formiddag til at sætte mig ind i styringen.
Starter fra en ende med at kalibrere lambdasonden.
Montøren som lavede opsætningen har ikke sat iltstyring til - sat højt blæsertal ved 10 procent drift og mange piller o.s.v.
Jeres svar har været til stor hjælp.

vh
Kaj

2
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Alarm på Rtb
« Nyeste indlæg af michael f Dato Maj 31, 2024, 20:41  »
Hej igen,

Har lige tjekket at de 1250g passer. Hvad foreslår du at blæser sættes til?

Pft

Lidt ad gangen, sådan at korrektioner tal over tid passer med afvejningen.
3
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Alarm på Rtb
« Nyeste indlæg af kejsermad Dato Maj 31, 2024, 20:33  »
Hej igen,

Har lige tjekket at de 1250g passer. Hvad foreslår du at blæser sættes til?

Pft
4
Kedler / Sv: grå aske rtb 10
« Nyeste indlæg af michael f Dato Maj 31, 2024, 16:50  »
Hej !
Set vejledninger og manualer igennem og udforsket 02 menuen. Finder ikke en on/of funktion - kun angivelse af o2 sonde (Denso)
næste felt o2 sonde på udvidelsesprint - er det her iltstyringen aktiveres ?
vh
kaj

I menu setup skal du have udvidede tekniske indstillinger JA / ON
Derefter kan du se endnu flere indstillinger i menuerne.


Følg ledningen til lambdasonden, og rens den ved at puste ind i alle hullerne.
Pas på fingrene - den er rygende varm hvis den virker.
Monter ledninger, og lad den varme op i 15 min, derefter er den varm nok til at kalibrere.
Derefter kan iltstyring sættes aktiv.
5
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Alarm på Rtb
« Nyeste indlæg af michael f Dato Maj 31, 2024, 16:41  »
Ud fra korrektions tal, så skal blæser tal sænkes, forudsat at din pille afvejning passer  :)
6
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Alarm på Rtb
« Nyeste indlæg af kejsermad Dato Maj 31, 2024, 16:15  »
Tak
7
Kedler / Sv: grå aske rtb 10
« Nyeste indlæg af xkfc Dato Maj 31, 2024, 14:55  »
Der er flere ting.

Afgørende er om du har udvidelses print eller om lambda går i styringen.

Sikkerheden er desværre heller ikke i orden, du bør stille skaktalarmen på 50 grader.

Jeg er ikke sikker på om jeg kan stole på de ilttal som lambdasonden siger, og din iltstyring er off, start med at finde lambdasonden og find ud af om den er varm og om den er kalibreret.
8
Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB / Sv: Alarm på Rtb
« Nyeste indlæg af xkfc Dato Maj 31, 2024, 14:48  »
Hvis jeg prøver at tage et kig skriver den at styringen ikke er forbundet.

I det jeg kan se er der flere graverende ting galt, den skal dog være online inden jeg er sikker.
9
Kedler / Sv: grå aske rtb 10
« Nyeste indlæg af Olding1 Dato Maj 31, 2024, 12:43  »
Hej !
Set vejledninger og manualer igennem og udforsket 02 menuen. Finder ikke en on/of funktion - kun angivelse af o2 sonde (Denso)
næste felt o2 sonde på udvidelsesprint - er det her iltstyringen aktiveres ?
vh
kaj
10
Kedler / Sv: grå aske rtb 10
« Nyeste indlæg af Olding1 Dato Maj 31, 2024, 11:36  »
Ups !
Fyret kører med den opsætning installatøren satte det op til.  Undres over han ikke har aktiveret iltstyringen. Han tjekkede at ved 10%
50% og 100% ydelse viste den den rigtige iltprocent og nu når den står stille 20.9 %.
vh
Kaj
Sider: [1] 2 3 4 5 6 ... 10