Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: 347Michael efter Jan 09, 2021, 17:40

Titel: Fejl i Ver. 7.0674 (kompressor rens efter kg)
Indlæg af: 347Michael efter Jan 09, 2021, 17:40
Når min indstilling i kompressorrens står til rens efter 20 kg, og den når 20 kg i forbrug stopper den rigtigt nok der, og kører en rens men den glemmer at blæse i 370 sek før den puster, så de uforbrændte piller, der er på herden blæses bare i aske beholderen...

Ved et stop i urstyring eller når jeg laver et manulet stop.... Så virker det fint, den kører blæs 23 og stop for træpiller i 370 sek før den blæser 2 gange som jeg har sat den til... så det er ren aske den blæser i askebeholderen

Nogen der har observeret det samme

Venligst Michael
Titel: Sv: Fejl i Ver. 7.0674 (kompressor rens efter kg)
Indlæg af: Hemhems efter Jan 10, 2021, 10:06
Når min indstilling i kompressorrens står til rens efter 20 kg, og den når 20 kg i forbrug stopper den rigtigt nok der, og kører en rens men den glemmer at blæse i 370 sek før den puster, så de uforbrændte piller, der er på herden blæses bare i aske beholderen...

Ved et stop i urstyring eller når jeg laver et manulet stop.... Så virker det fint, den kører blæs 23 og stop for træpiller i 370 sek før den blæser 2 gange som jeg har sat den til... så det er ren aske den blæser i askebeholderen

Nogen der har observeret det samme

Venligst Michael

Har du tjekket at udgangen er designeret til ventilen.. Du skal åbne op for yderligere indstillinger og tjekke i menu 7 om den rigtige udgang er valgt. Og evt teste udgangen manuelt via menu 20.
Titel: Sv: Fejl i Ver. 7.0674 (kompressor rens efter kg)
Indlæg af: 347Michael efter Jan 10, 2021, 11:23
Det er kun når den skal rense efter (kg) jeg har problemet: at den ikke blæser det antal sek. (370) før den skyder kompressor rens

Venligst Michael
Titel: Sv: Fejl i Ver. 7.0674 (kompressor rens efter kg)
Indlæg af: Hemhems efter Jan 10, 2021, 11:31
Det er kun når den skal rense efter (kg) jeg har problemet: at den ikke blæser det antal sek. (370) før den skyder kompressor rens

Venligst Michael

Ja min lukker ned i 360sek og har 35% blæs i den periode og mit kører på urstyring og den lukker ned på samme måde hver gang - hvor lang tid vil du skyde på den blæser inden den affyre komp rens da?