Har opdateret chip fra 4.13 til 4.99 og kører med Stokerkontrol 3.1.
Efter den nye chip er monteret er der ingen kommunikation med fyret det var der med 4.13.
Jeg kører med seriel kabel og ikke usb converter.
Er det et kendt problem.
-
Hej
Du skal lige gå ind under opsætning i StokerKontrol, slet så com-porten, tryk gem. Luk StokerKontrol og åbn den igen, nu vil den søge efter porten og alt vil virke igen :-)
Mvh. Jens
-
Kanon. Data hentet. Mange tak.
Kan det passe at mætninger PID blæserindstillinger mm er ændret fra mine tidligere indstillinger.
Mvh
Bent
-
Hej Bent,
Jeps, alle parametre er gemt i chippen, så når du skifter den skifter du også parametrene.
Med en ny chip, får du fabriks indstillingerne.
Når du bruger Stokerkontrol v3.1, kan du uploade og gemme parametrene fra den gamle chip på din PC, hvorefter du monterer den nye chip og downloader de "gamle" parametre i den nye chip.
Fed funktion ;)
Hilsen
Michael
Kanon. Data hentet. Mange tak.
Kan det passe at mætninger PID blæserindstillinger mm er ændret fra mine tidligere indstillinger.
Mvh
Bent
-
Det må jeg lige prøve. Synes bare ikke funktionen var tilgængelig med chip 4.13. Kunne godt se disketten men ingen funktion.