Stokerforum

Stoker => Stoker => Baxi => Emne startet af: Sørensutsko efter Maj 03, 2021, 18:18

Titel: utæt sikkerhedsventil?
Indlæg af: Sørensutsko efter Maj 03, 2021, 18:18
Jeg har haft et baxi multiheat1,5 i 16-18 år, har een gang haft tilbagebrand hvor vandet blev udløst. For et par uger siden slukkede jeg fyret for at se om jeg kunne klare den med brændeovn til det blev varmere, men det har jo været en kold april så jeg tænkte for et par dage siden at jeg lige ville varme huset godt igennem i et par dage. Da jeg så ville tænde fyret var pillerne i sneglen og den aske der lå i bunden lidt vådt, ikke meget men vådt. Nu er det jo et ældre fyr så jeg tænkte det måske var kedlen der er begyndt at lække, men jeg så ikke nogen steder der bar præg af der var løbet vand ned. Jeg startede så fyret op lod det køre 3 dage og slukkede så igen, og nu her 2 dage efter er der fugt i bunden igen. Kan det eventuelt være sikkerhedsventilen der lukker vand ind ved tilbagebrand der er begyndt at dryppe/sive?
Titel: Sv: utæt sikkerhedsventil?
Indlæg af: thy efter Maj 05, 2021, 21:32
ja syrventil kan godt lække

har du kikket bag pladen over lågen,om den skulle lægge ved 1 af pladerne bag isoleringen
Titel: Sv: utæt sikkerhedsventil?
Indlæg af: Sørensutsko efter Maj 09, 2021, 22:17
Jeg skiftede ventilen, og det var den det var galt med :)