Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Mellerup efter Aug 30, 2021, 21:52

Titel: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Aug 30, 2021, 21:52
Har idag fået sat min nye styring ver.7 til. Fyret tænder og kører næsten som det skal, det skal lige jurstres lidt. Mit problem er at vvb prioriteringen
kører ikke, tror den sidder det forkerte sted i styringen, den sidder i `Ekstra L5  N´ og til strøm, er det forkert?
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Aug 31, 2021, 04:58
Har idag fået sat min nye styring ver.7 til. Fyret tænder og kører næsten som det skal, det skal lige jurstres lidt. Mit problem er at vvb prioriteringen
kører ikke, tror den sidder det forkerte sted i styringen, den sidder i `Ekstra L5  N´ og til strøm, er det forkert?

Har du afprøvet funktionen i menu manuel ?
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Aug 31, 2021, 06:27
Jeg kan ikke finde den i menu manuel. Skal den confikores, eller noget. Eller kan den også været defekt.. ???
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Aug 31, 2021, 09:05
Jeg kan ikke finde den i menu manuel. Skal den confikores, eller noget. Eller kan den også været defekt.. ???

Kan du ikke finde L5 i menu manuel ?
Har du aktiveret udgangen i menuen til varmt vand ?
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: xkfc efter Aug 31, 2021, 10:09
For at gøre det nemt for dig selv, så brug rækkefølgen som beskrevet i din manual.

L5 pumpe
L6 kompressorrens
L7 ekstra, her ville jeg vælge VVB

Det du så skal, måle om der kommer 230V ud af L7, altså måle mellem L7 og nul.
Der skal ikke være strøm.
Så skal du gå i manuel udgangstest, og aktivere udgang 7, og så måle mellem L7 og nul, så skal der være 230V

Så skal du montere ledningen til motor ventilen.
Fase, nul og L7.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Aug 31, 2021, 13:26
Jeg kan ikke finde den i menu manuel. Skal den confikores, eller noget. Eller kan den også været defekt.. ???

Kan du ikke finde L5 i menu manuel ?
Har du aktiveret udgangen i menuen til varmt vand ?
Hej Michael
jeg kan godt aktivere L5 i menu manuel, men så snart jeg forlader menu manuel går den tilbage til "nej". Der står bare en masse prikker ud for L5
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Aug 31, 2021, 15:25
Tror jeg har løst problemet, skulle bare læse hele vejledningen 8), så fandt jeg ud af hvordan man aktivere en udgang.
Tusind tak for hjælpen :)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 01, 2021, 09:21
Var lige så glad, men vvb prioriteringen står hele tiden på off (på skærmen) så den laver kun varmt vand til forbrug. Det er der rigeligt af fra solvarmen, den har sin egen styring.
VVb er moteret som følger: blå L5,  sort N,  brun  L der hvor der kommer 230v. Manuelt kan den godt gå on, men det ligesom det forstyrer styringen, den flimre lidt.
Skal skærmen have striber på tværs, kan desværre ikke vedlægge et billede.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 03, 2021, 20:44
For at gøre det nemt for dig selv, så brug rækkefølgen som beskrevet i din manual.

L5 pumpe
L6 kompressorrens
L7 ekstra, her ville jeg vælge VVB

Det du så skal, måle om der kommer 230V ud af L7, altså måle mellem L7 og nul.
Der skal ikke være strøm.
Så skal du gå i manuel udgangstest, og aktivere udgang 7, og så måle mellem L7 og nul, så skal der være 230V




Så skal du montere ledningen til motor ventilen.
Fase, nul og L7.

Er der stor forskel på hvad de forskellige udgange kan?
Jeg har aktiveret L5 til vvb priortering, det virker i menu manuel, men ikke i drift.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 06, 2021, 16:01
For at gøre det nemt for dig selv, så brug rækkefølgen som beskrevet i din manual.

L5 pumpe
L6 kompressorrens
L7 ekstra, her ville jeg vælge VVB

Det du så skal, måle om der kommer 230V ud af L7, altså måle mellem L7 og nul.
Der skal ikke være strøm.
Så skal du gå i manuel udgangstest, og aktivere udgang 7, og så måle mellem L7 og nul, så skal der være 230V




Så skal du montere ledningen til motor ventilen.
Fase, nul og L7.

Er der stor forskel på hvad de forskellige udgange kan?
Jeg har aktiveret L5 til vvb priortering, det virker i menu manuel, men ikke i drift.

Nu har jeg flyttet  min VVB dog til L10 var den første med plads. Men nu virker den heller ikke i manuel, hvad gør jeg forkert??
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: nasty efter Sep 06, 2021, 17:39
Er det en 2 eller 3 vejs ventil ? og vender den rigtig i forhold til AB flow ind i ventil B til hus A til VVB
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 06, 2021, 17:46
Det skulle jeg mene den har vendt rigtig de sidste 6 år.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: nasty efter Sep 07, 2021, 18:30
der var noget med af der i de tidliger versioner af ver 7 kunne man vende signalet til ventilen hvis den nu var blevet monteret forkert i forhold normal open and normal close signalet. men det forsvandt i de nye versioner måske problemet er der
prøv at tjekke   https://www.nbe.dk/program-download-2/
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 07, 2021, 20:28
Hej Kennet
Den er købt sidste fredag, men jeg er slet ikke nået til at slutte den til nettet. Kan der være en fejl på ventilen, skærmen flimre lidt når den skifter i menu manuel.

Hilsen Henrik 
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: xkfc efter Sep 08, 2021, 06:43
Nej der er ikke stor forskel på hvad udgangene kan, alligevel er det smart at bruge dem som i manualen, det giver det bedste overblik.

Det er en god ide at få styringen online, det ville være så meget nemmere hvis jeg lige kunne se indstillingerne.

Man kan ikke udelukke fejl nogen som helst steder uden man måler og afprøver. Mange af de VVB ventiler der er monteret er i den billige ende af ventil skalaen, og pris og kvalitet følges nogen gange ad, jeg har set en del af de billige være stripset sammen, stripsen holder sammen på ventilen så den kan skifte position.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 08, 2021, 15:17
Nu er jeg på stokercloud, hvad skal jeg gøre for i kan kigge med?

hilsen mellerup
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: nasty efter Sep 08, 2021, 16:20
tror stadig det er din ventil/omskifter der vender forkert læs http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6509.0

som jeg forstår det har du fået ny v7 styring med version 7.0674 i og hvis din omskifter er monteret forkert skal du vende den eller nedgraderer styrings version feks 7.0522 da denne funktion blev fjernet i 7.0612 og frem
men hvor du finder de gamle versioner hvis de ikke er på din styring ????
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 08, 2021, 17:37
Kig diagram og ledninger efter en gang til  :)
Måske er fasen sat til forkert.

List alle dine indstillinger til varmt vands menuen.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 09, 2021, 13:20
Hej Michael
hvad mener du med at liste mine vvb indstillinger, her?

Et tillægs spørgsmål, hvad betyder den klemme hvor der står PE ?

hygge hilsen
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 09, 2021, 13:56
Hej Michael
hvad mener du med at liste mine vvb indstillinger, her?

Et tillægs spørgsmål, hvad betyder den klemme hvor der står PE ?

hygge hilsen

Skriv alle indstillinger her  :)

Pe er jordforbindelse.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 09, 2021, 19:14
Michael kan du ikke kigge på stokkercloud, hvilke oplysninger skal du bruge?
Hilsen henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 10, 2021, 05:11
Michael kan du ikke kigge på stokkercloud, hvilke oplysninger skal du bruge?
Hilsen henrik

Sæt gerne et link til din styring, ind i din signatur  :)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 10, 2021, 20:28
Så det klaret, altså det med stokercloud ;)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 10, 2021, 20:38
Så det klaret, altså det med stokercloud ;)

Menu regulering, vvb regulering, hæv setpunkt tillægget fra 5 til 15 grader  :)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 10, 2021, 20:49
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 10, 2021, 21:59
Så det klaret, altså det med stokercloud ;)

Menu regulering, vvb regulering, hæv setpunkt tillægget fra 5 til 15 grader  :)

Tak Michael det virkede, nu får jeg også varme i huset. Hvorfor virker det?
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 11, 2021, 06:04
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???

Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 11, 2021, 06:06
Så det klaret, altså det med stokercloud ;)

Menu regulering, vvb regulering, hæv setpunkt tillægget fra 5 til 15 grader  :)

Tak Michael det virkede, nu får jeg også varme i huset. Hvorfor virker det?

Din temperatur på kedlen var ikke så høj at du kunne opvarme varmt vands beholderen.  :)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 11, 2021, 11:38
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???

Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Hemhems efter Sep 11, 2021, 12:00
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???

Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\

Skortenstræk er lavet om til du hæver min ydelsen ved 10%.. Du kan i 0.1kw trin justere det, kontra den gamle som hævede 0.3kw pr gang mener jeg.. Du skal i menu 10 for at hæve denne..
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 11, 2021, 12:02
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???

Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\

Menu silo  :)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 11, 2021, 16:18
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???

Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\



Menu silo  :)
Hej Michael
Jeg kan ikke fiinde en menu der hedder silo? :-[
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Hemhems efter Sep 11, 2021, 19:27
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???

Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\



Menu silo  :)
Hej Michael
Jeg kan ikke fiinde en menu der hedder silo? :-[

Menu 10 snegle via udvidet indstillinger via styringen. Menu Silo via nettet.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 12, 2021, 07:35
Så den helt gal, styringen starter og slukker, helt, det bliver den ved med. Fyret er også helt dødt, det reagere ikke på styrringen. Har prøvet at tage strømmen men det hjalp ikke?????
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 12, 2021, 07:59
Så den helt gal, styringen starter og slukker, helt, det bliver den ved med. Fyret er også helt dødt, det reagere ikke på styrringen. Har prøvet at tage strømmen men det hjalp ikke?????

Prøv at tage stikket af på brænderen.
Hvis det ikke hjælper, så kig over kog sikringen efter.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 12, 2021, 09:24
Nu er den gået død igen, den udløste hpfi så nu den død. Overkogssikringen slår vel bare strømmen fra?
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: xkfc efter Sep 12, 2021, 10:06
Nu er den gået død igen, den udløste hpfi så nu den død. Overkogssikringen slår vel bare strømmen fra?

Når HPFI går er der overgang mellem fase eller nul og til jord.

Hvis overkog udløses vil det ikke få HPFI relæet til at koble ud, men andre faktorer spiller ind, så det kan ikke udelukkes at det ser sådan ud,

Det er dog overgang til jord (kabinet/kedel) der skal søges efter. Det er ikke en god ide at bruge HPFI relæet til fejlsøgning, man bør bruge en isolationstester, det der i folkemunde hedder en Megger
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 12, 2021, 10:38
Det var ikke med vilje jeg brugte hpfi relæet. Det den lille dims der sidder ved siden af sikringen, (v1) der var brændt af.
Kan ikke umiddelbart se nogen overgang.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: kivi efter Sep 12, 2021, 19:00
En defekt eltænder kan godt udløse HPFI relæet
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 17, 2021, 08:11
Hej igen, Så får jeg ny styring igen igen. det viste Det min eltavle sendte 380w til min styring, det kunne den ikke klare. Så hvordan forholder jeg mig med profil på nettet, skal jeg oprette en ny, eller kan jeg ændre den fra den sidste styring??

Hilsen Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 17, 2021, 08:47
Hej igen, Så får jeg ny styring igen igen. det viste Det min eltavle sendte 380w til min styring, det kunne den ikke klare. Så hvordan forholder jeg mig med profil på nettet, skal jeg oprette en ny, eller kan jeg ændre den fra den sidste styring??

Hilsen Henrik

Du skal oprette en ny bruger til din nye styring  :)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 17, 2021, 17:21
Lige et hurtigt spørgsmål, Når man i en ver.6 styrring sætter skorstenstræk til 3, hvad skal den så stå på i en var.7. det hedder Ydelse ved 10% effekt kW, har sat de til 3 her også.
Hvad kan jeg gøre ved min lux, lysføler, den flere op og ned?
Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 17, 2021, 18:35
Lige et hurtigt spørgsmål, Når man i en ver.6 styrring sætter skorstenstræk til 3, hvad skal den så stå på i en var.7. det hedder Ydelse ved 10% effekt kW, har sat de til 3 her også.
Hvad kan jeg gøre ved min lux, lysføler, den flere op og ned?
Henrik

Lav en indregulering som vist i manualen  :)
Så får du indstillet effekten korrekt.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 18, 2021, 21:36
Hej igen
Hvorfor skifter vvb ikke til at lave varme, selv om vvb er urstyret og står som den ikke skal lave vvb. Skal differensen længere ned, står på 15 under??

Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 19, 2021, 07:43
Hej igen
Hvorfor skifter vvb ikke til at lave varme, selv om vvb er urstyret og står som den ikke skal lave vvb. Skal differensen længere ned, står på 15 under??

Du har en ønsket varmt vands temperatur på 55 grader.
Diff under på 15 grader betyder at temperaturen skal falde 15 grader under de 55, altså 40 grader,
så begynder den at lave varmt vand, og når den når de 55 så stopper den med at lave varmt vand.

Som jeg ser det lige nu, så skifter den fint ud fra dine indstillinger.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 19, 2021, 08:31
Hej Michael
Den laver kun varmt vand, den skifter ikke, vi sidder i et helt koldt hus. Vvb motor og ventil, blev skiftet i fredags, troede det var den der var årsagen til den afbrændte styring, men den vil stadig kke skifte. Har haft blikkenslager og Elektrikker, til at ordne installation. :(
hilsen Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 19, 2021, 10:12
Hej Michael
Den laver kun varmt vand, den skifter ikke, vi sidder i et helt koldt hus. Vvb motor og ventil, blev skiftet i fredags, troede det var den der var årsagen til den afbrændte styring, men den vil stadig kke skifte. Har haft blikkenslager og Elektrikker, til at ordne installation. :(
hilsen Henrik

Du opnår hurtigt max temperatur, og så slukker fyret.
Er der en stophane der er lukket ?
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 19, 2021, 11:17
Der er en hane som er lukket, det er solvarme der kører til varmen. ellers er alt åbent. Det som om at vvb  : motoren, ikke får besked på at der skal varme ud i systemet. Den kan godt hvis jeg styrer den manuelt. :(
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Peter efter Sep 19, 2021, 14:00
Er det mon motorventilhus der vender forkert førhen kunne man vælge nc og no det kan man ikke mere
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 19, 2021, 14:10
Det har virket en gang, så jeg tror det vender rigtigt og det vender ligesom før.
mvh Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Peter efter Sep 19, 2021, 14:23
Prøv lige at tage et billede af motorventil så vi kan se hvordan den står sammen med rørføring
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 19, 2021, 16:32
(https://i.postimg.cc/47VXPCMH/IMG-1466.jpg) (https://postimg.cc/47VXPCMH)
Hej Peter , håber du kan se det du vil Det er taget oppe fra.
MVH Henrik


Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Peter efter Sep 19, 2021, 16:37
Sendt dig en pb
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Peter efter Sep 19, 2021, 17:08
Ikke nemt at se hvor går b hen
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 20, 2021, 11:19
Kan det have noget med retur temp. Der er jo ikke nogen føler til returtemp?
Venlig Hilsen
Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 20, 2021, 13:04
Kan det have noget med retur temp. Der er jo ikke nogen føler til returtemp?
Venlig Hilsen
Henrik

Nej.
En retur temperatur har ikke betydning for reguleringen.

I menu Kedel har du sat diff under til 22 grader.
Når du har valgt ønsket kedeltemperatur 70 grader, så tænder fyret ikke før de når ned på 48 grader.
Det er fint at lave om på indstillingerne, men det betyder altså noget  8)

Sæt diff under til 5 grader, både i menu kedel og menu varmt vand  :)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 20, 2021, 13:27
Tak Michael. Jeg havde sat kedlen til 22 under, det var hvad der var godt i ver 6, og vvbtemp 15 under foreslog du. Håber det virker.
Det kørte fint igår, da jeg tvang vvb i on, så kørte det i 3 timer uden noget slinger.
Det jo ikke så meget regulering, det er det at jeg ikke kan få vvb til at gå i on, jeg laver jo kun varmt vand, som det er nu.
Mvh Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 20, 2021, 13:43
Hej igen
Hvorfor skifter vvb ikke til at lave varme, selv om vvb er urstyret og står som den ikke skal lave vvb. Skal differensen længere ned, står på 15 under??

Du har en ønsket varmt vands temperatur på 55 grader.
Diff under på 15 grader betyder at temperaturen skal falde 15 grader under de 55, altså 40 grader,
så begynder den at lave varmt vand, og når den når de 55 så stopper den med at lave varmt vand.

Som jeg ser det lige nu, så skifter den fint ud fra dine indstillinger.

Det var ud fra den besked her jeg skrev 15 grader.
Det er til det varme vand.  :)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: michael f efter Sep 20, 2021, 13:46
Så det klaret, altså det med stokercloud ;)

Menu regulering, vvb regulering, hæv setpunkt tillægget fra 5 til 15 grader  :)

Og den her til at få gang i at lave varme.
Igen en vigtig indstilling der var ændret.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Peter efter Sep 20, 2021, 13:47
Når udgang b går til vvb mener jeg ventil vender forkert den skal vendes så a går til vvb og b til centralvarme
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: nasty efter Sep 20, 2021, 15:59
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-V7-og-V13-3-vejs-ventil-DK.pdf

Vender rørføring som på tegning
AB ind Fra kedel
B ind til huset radiator/gulvvarme
A til varmtvandsbeholder
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 20, 2021, 17:11
Hej Nasty
B til varmvandsbeholder. A til huset.
Det håber jeg er rigtigt. Men ville den ikke skifte alligevel, når varmvandsbeholderen når temp?

Mvh. Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 21, 2021, 15:38
Så kommer smeden på torsdag, og vender ventilen, håber det virker. ???
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: xkfc efter Sep 21, 2021, 18:08
Til en start ville jeg teste elektrisk, man kan invertere signalet med et relæ.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 22, 2021, 16:42
Hej Kennet
Jeg starter med at vende den, det står i installations vejledningen, at den vender forkert. Håber det er det der er galt ???
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 23, 2021, 15:52
Så tror jeg sgu det kører, fik vendt vvb, tak for at gøre opmærksom på det. Tak for alle de gode råd. :)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 25, 2021, 21:14
Hej
Nu bliver der lavet både varme og varmt vand. Nu starter den ca hver anden time, har prøvet lidt af hvert men ikke noget der har løst problemet?

Venlig Hilsen
Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: xkfc efter Sep 25, 2021, 23:14
Det er lidt svært når men ikke kan se installationen.

Men... fra vejlledningen på NBE.dk

Fremløbet fra fyret til port AB

Fra port A til VVB

Fra port B til varme installationen.

Og så skal der en fast fase til ventilen en nul, og fra en udgang.

Aktiver udgangen og observer om ventilen drejer.

Men du har også blot 5° i differance.. personligt har jeg meget mere.

Her er et par billeder jeg har lånt fra MHES.dk
(https://i.postimg.cc/0MtYQ2XN/Capture.png) (https://postimg.cc/0MtYQ2XN)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: xkfc efter Sep 26, 2021, 02:39
Dine indstillinger giver dig generelt mange start og stop, og de er altså ikke gratis.

Du kan se hvordan mit fyr kører, det er ikke sikkert at du kan gøre samme tricks, vi var gulvvarme i beton, og oven på det 20mm Merbau sildebens parket, det gør at vi kan bruge urstyring meget aggrasivt og stadig holde en jævn temperatur.


(https://i.postimg.cc/RWgXsHHg/Fil-000.png) (https://postimg.cc/RWgXsHHg)
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 26, 2021, 09:28
 Hej Kennet
Jeg kan ikke snyde på den måde, jeg har "kun" almindelige termostater :) Jeg tænker jeg jeg skal justere mig ud af problemet :(

Hilsen Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: kivi efter Sep 26, 2021, 19:22
Hej
Nu bliver der lavet både varme og varmt vand. Nu starter den ca hver anden time, har prøvet lidt af hvert men ikke noget der har løst problemet?

Venlig Hilsen
Henrik

Er du sikker på din pumpe eller returshunt virker, det virker ikke som om fyret kan komme af med varmen.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 27, 2021, 18:02
Hej Ole
Du havde ret med at fyret ikke kunne af med varmen, det var hverken pumpe (helt ny) eller retur, der manglede vand på anlægget. den har kørt siden ved 12 tiden

Mange tak
Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: janny efter Sep 27, 2021, 18:23
Tror jeg har løst problemet, skulle bare læse hele vejledningen 8), så fandt jeg ud af hvordan man aktivere en udgang.
Tusind tak for hjælpen :)
Kan du afsløre hvorledes du fik aktiveret udgangen? Jeg har samme udfordring, min pumpe er forbundet til L5, kan køre når den aktiveres manuelt, og den står også i "ON" på display når temperaturen når forudsat temp. men pumpen starter ikke.
mvh Jan
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 27, 2021, 20:33
Hvis du kan aktivere pumpen i manuel, burde den være den aktiveret. Har du været i udvidet indstilling, har du valgt pumpe. Min vvb vendte forkert, kan det være noget lignede, mangler der vand på anlægget, måske.

hilsen
Henrik
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: janny efter Sep 28, 2021, 16:24
Der er vand på og i displayed er pumpen også på "ON", men må kigge nærmere på udvidet indstilling, synes bare ikke der var noget der, der kunne vinges af eller på anden måde sættes til "ON"
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: Mellerup efter Sep 29, 2021, 16:25
Når du er i udvidet indstilling, kommer der flere indstillinger frem i de forskellige menuer. Hvilken styring har du?
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: janny efter Sep 30, 2021, 07:26
Jeg kigger lige i weekenden, er væk denne uge, men jeg har købt en helt ny ver. 7, pga. den gamle gik til sidste nytår.
Titel: Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
Indlæg af: janny efter Okt 02, 2021, 07:01
Nå jeg må have overset on/off under pumpe indstilling. nu kører det efter jeg fik den vinget af