Stoker => Stoker => Baxi => Emne startet af: hansjakob efter Jan 29, 2017, 15:33
-
Hej de herre
Så der lidt mere til jer syns min aske pakker men den er tør og kan lige daske til den så smiler det.
Men syns det meget sort mit kammer. Så har kigget i brugs forvirrende og syns ikke det giver alvor mening. Så billede af kammeret så håber jeg der sider en der lige kan et trick.
På forhånd tak.
-
Billede
-
Tja... noget er ikke helt rigtig..
Lyserdriftformsknap da det ser ud som meget pausefyring...
Iltstyring? Hvis der er tyder det på utæthed der så gør iltstyringen giver for lidt luft...
List gerne alle de indstillinger ind her så kikker vi på om noget sku være gået galt..
-
Er ny i det her og indstillinger er fra en VVS der var kigge på det men ja jeg skal gøre et forsøg.
Jeg har ikke iltstyring på systemet.
Men det jeg kan komme frem til er
Blæs 100% 25
Blæs 30-100% 8
Blæs min -20
Snegl køre tid H 1.7 L 1.5
Blæs p05
Pause fyring 15 min
Andet i skal brug evt. Guide mig igennem hvordan jeg finder det Dan manuel ( brugsforviren ) ikke lige er helt nem
-
Er ny i det her og indstillinger er fra en VVS der var kigge på det men ja jeg skal gøre et forsøg.
Jeg har ikke iltstyring på systemet.
Men det jeg kan komme frem til er
Blæs 100% 25 hvad er sek her
Blæs 30-100% 8 hvad er sek her
Blæs min -20
Snegl køre tid H 1.7 L 1.5
Blæs p05
Står der no til sidst
Pause fyring 15 min
Andet i skal brug evt. Guide mig igennem hvordan jeg finder det Dan manuel ( brugsforviren ) ikke lige er helt nem
[/
Den anden menu bruges kun til iltstyring...
-
Er ny i det her og indstillinger er fra en VVS der var kigge på det men ja jeg skal gøre et forsøg.
Jeg har ikke iltstyring på systemet.
Men det jeg kan komme frem til er
Blæs 100% 25 hvad er sek her
Blæs 30-100% 8 hvad er sek her
Blæs min -20
Snegl køre tid H 1.7 L 1.5
Blæs p05
Står der no til sidst
Pause fyring 15 min
Andet i skal brug evt. Guide mig igennem hvordan jeg finder det Dan manuel ( brugsforviren ) ikke lige er helt nem
[/
Den anden menu bruges kun til iltstyring...
100% 18
30%-100% 56
-
Er ny i det her og indstillinger er fra en VVS der var kigge på det men ja jeg skal gøre et forsøg.
Jeg har ikke iltstyring på systemet.
Men det jeg kan komme frem til er
Blæs 100% 25 hvad er sek her
Blæs 30-100% 8 hvad er sek her
Blæs min -20
Snegl køre tid H 1.7 L 1.5
Blæs p05
Står der no til sidst
Pause fyring 15 min
Andet i skal brug evt. Guide mig igennem hvordan jeg finder det Dan manuel ( brugsforviren ) ikke lige er helt nem
[/
Den anden menu bruges kun til iltstyring...
100% 18
30%-100% 56
Det er meget tæt på standart til ca 300m2 opvarmer du så meget... ellers bør der justeres en del..?
-
Er ny i det her og indstillinger er fra en VVS der var kigge på det men ja jeg skal gøre et forsøg.
Jeg har ikke iltstyring på systemet.
Men det jeg kan komme frem til er
Blæs 100% 25 hvad er sek her
Blæs 30-100% 8 hvad er sek her
Blæs min -20
Snegl køre tid H 1.7 L 1.5
Ok jeg har 110 km så kunne da gost være der skulle justerer lidt til
Blæs p05
Står der no til sidst
Pause fyring 15 min
Andet i skal brug evt. Guide mig igennem hvordan jeg finder det Dan manuel ( brugsforviren ) ikke lige er helt nem
[/
Den anden menu bruges kun til iltstyring...
100% 18
30%-100% 56
Det er meget tæt på standart til ca 300m2 opvarmer du så meget... ellers bør der justeres en del..?
-
så skal jeg tak standart og bruge dataen for lave varmebehov ??
-
Hvor mange m2 så giver jeg dig nogle tal der bør passe til..
-
110 km2
-
110 km2
Til så få m2
Alarmreset+driftformsknap
-20
H 1,0
L0,4
Po5
No
Husk at bladre videre med driftformsknap efter hver indstilling.. til slut afslut med tryk på on/off knap
100%
Blæs 20
Sek 15
30/100%
Blæs 6
Sek 20
Min 10
Set 75 hvis røgtemp melder fejl så 80 på grund af den mindre effekt kan røgtemp blive ret lav..
Giv den 10-12 timer se hvordan det ter sig..
-
Hvordan går jeg ind og inde sek på 100 %
Og 30-100
-
tror jeg fandt ud af det
-
tror jeg fandt ud af det
Ja det er henholdsvis blæs og sek under hver..
-
Skulle efter sigende køre fint nu..