Stokerforum
Stoker => Stoker => Baxi => Emne startet af: major efter Dec 01, 2017, 16:14
-
hej med jer
Jeg har haft det i en 3 år fyrer med træpiller uden iltstyring.Jeg har nu bygget den om til iltstyring og startet det op,det kører fint bortset fra at ilt procent ligger for det meste på 9-11 i stedet for 6% som det er instillet til??
Jeg mener at jeg har fuldt proceduren for programmering 100%
nogen ideer ?
-
tja den vil normalt ligge der 10-14 når den er på lav ydelse,så det er normalt,,
den vil altid forsøge at holde den over de 6-8 generelt
-
Hej Thy
Det lyder godt,ser os ud til at procen falder lidt når der er mere last på.
Lige en ting til! ved du om det er muligt at bruge iltmålingen i manuel drift? det syns jeg ikke det ser ud til.
Tak for info!
-
Det kan man ikke da sonden så er slukket,men har man iltstyring,vil man da heller ikke køre manuelt...
Man bør dog ændre nogle ting i opsætning væk fra standart...ellers får du ikke fuld udnyttelse af iltstyringen..
-
40%
1.0sec
1.0sec
p05
h:6
L:6
110
H18
L56
30%
-
40% -30
1.0sec høj1,2
1.0sec lav 0,5
p05
h:6 H7
L:6 L7
110
H18 H12
L56 L40
30%
-
Super dem prøver jeg :)
-
Styringen er meget urolig,blæser svinger mellem 0 og 30% !
-
det er helt normalt...
-
luft mængden må jo være enten for høj eller for lav meget af tiden eftersom mængden af piller er rimelig konstant.Virker ikke så smart synes jeg.
-
tja husk på at når der står 0,0 i displayet kører blæser også(-30)...
når der så kommer højere forbrug går blæser op i fart når ilt% falder og selfølgelig kun der og vil naturlig gå ned i fart igen som regl til 0,0
-
tja husk på at når der står 0,0 i displayet kører blæser også(-30)...
når der så kommer højere forbrug går blæser op i fart når ilt% falder og selfølgelig kun der og vil naturlig gå ned i fart igen som regl til 0,0
driftformsknapen lyser vel ikke?
-
ingen lys i driftsform.
tror at med det nuv.forbrug at den skulle ligge med omkring 18% blæser effekt,men den ligger mest enten med 0 eller 30 % ,det er svært at vænne sig til efter flere års 2trins drift(lyder mere stabilt)
Er det ikke osse hårdt ved blæseren alt det køren op og ned?
-
ingen lys i driftsform.
tror at med det nuv.forbrug at den skulle ligge med omkring 18% blæser effekt,men den ligger mest enten med 0 eller 30 % ,det er svært at vænne sig til efter flere års 2trins drift(lyder mere stabilt)
Er det ikke osse hårdt ved blæseren alt det køren op og ned?
uden ilystyring er mindste blæs -20 med her -30 derfor lidt mindre behov for blæs,den svingende blæs gør så at røgtemp nemmere holder sig over de 90 grader minimum 1-2 gange per 30 min...
husk at den lave råder over 0,75 sek snegletid op til 2,5sek derfor en del forskel på behov af blæs... uden at skulle pausefyre..
vil du hellere have mere power på den lave vil den så ende med pausefyring,men blæs vil køre mere af tiden,den metode er lidt dyrere på grund af højer røgtemp som mere blæs altid vil give..
der ud over kan den hvis bag ud med 6 grader gå på høj som så giver 1,8 op til 6,0sek snegletid per minut så vil blæser køre betydelig mere..
-
røgtemp ligger 125-150 så ingen fare for A1! når jeg køre 2trin så er den 95/130 med det høje trin stillet så den lige kunne hænge på med de nuv temperaturer.
hvis skorstens træk svinger så vil det nok osse drille iltstyringen?
-
røgtemp ligger 125-150 så ingen fare for A1! når jeg køre 2trin så er den 95/130 med det høje trin stillet så den lige kunne hænge på med de nuv temperaturer.
hvis skorstens træk svinger så vil det nok osse drille iltstyringen?
godt så bør helt klart køre to trins...
ja skorstens træk der er højt vil give mindre blæs med iltstyring på grund af den regulerer på faktiske forhold...
https://stokerlog.dk/public.php?userid=5ffa2288-dd0b-4ca8-99ac-e796df9256b2
her kan du se hvordan min arbejder..min lave er dog i nu lavere end din... stort set 99% af tiden kører den lav
-
den er utrolig lav din skorstenstemp,hvormeget opvarmer du/pilleforbrug.Køre du ikke iltstyring?
-
Den blev renset i går..opvarmer 170m2 efter 14 dage askemængde ikke rørt/fjernet i den periode..
Bruger pillebremse det kører mit bedst med..
-
Det ser godt ud,er den "på ilt"
-
ja kører for det meste med iltstyringen,slået til
-
Jeg begriber ikke at de laver et system som kan justeres fra 4 til 9.9% i trin af 0.1% ilt,hvor det tilsynladene er underordnet hvilken værdi man intaster.Den rammer alligevel aldrig den instillede værdi!
Kan man ikke "Tweeke" på regulator instillingen evt på et af printene?
Tror du man kunne sætte et multiinstrument til ilt-kredsen og få en visning i volt/amp svarende til iltprocenten når man køre NO? det ville være godt til at fintrimme NO-drift instillinger!
-
pas :-[
-
HA HA,OK!