Forfatter Emne: Kan ikke justere korrektion lav, middel og høj i fanen "diverse" i v2.0 / 6,5  (Læst 7138 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Leif Jensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0
Hej
Kan det tænkes at der er en bug i forbindelse med Stokerkontrol v.2.0 og version 6.5 styring.
Grunden til jeg spør, er da jeg lige har fået min 5.04 styring udskiftet med en 6.5 styring.

Nu da jeg gerne vil trimme korrektion lav, middel og høj - bliver jeg hele tiden gjort opmærksom på, det ikke lykkedes og jeg skal forsøge igen senere, men det lykkes aldrig.

Gør jeg noget forkert eller er der en bug?

Venlig hilsen Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html

Offline Leif Jensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0
Hej Igen

Jeg glemte at nævne at det er en Woody styring jeg har.

Venlig hilsen Leif

BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Kan det tænkes at der er en bug i forbindelse med Stokerkontrol v.2.0 og version 6.5 styring.
Grunden til jeg spør, er da jeg lige har fået min 5.04 styring udskiftet med en 6.5 styring.

Nu da jeg gerne vil trimme korrektion lav, middel og høj - bliver jeg hele tiden gjort opmærksom på, det ikke lykkedes og jeg skal forsøge igen senere, men det lykkes aldrig.

Hej Leif

Tænkte lige på, om der var nogle parametre der er udgået, men det ser ikke sådan ud.
Kan jeg få dig til at sætte et hak i "Avanceret logging", og så gå ind og forsøge at ændre en værdi for korrektion lav, middel eller høj og se det fejle. Send derefter log filen (samme sted som du aktiverer den) til stokersoft og send så lige dit serienummer til info@stokerkontrol.dk, så kigger jeg på det.


Tak for det.

Mvh. Jens
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)

Offline Jannich

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 442
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Kan det tænkes at der er en bug i forbindelse med Stokerkontrol v.2.0 og version 6.5 styring.
Grunden til jeg spør, er da jeg lige har fået min 5.04 styring udskiftet med en 6.5 styring.

Nu da jeg gerne vil trimme korrektion lav, middel og høj - bliver jeg hele tiden gjort opmærksom på, det ikke lykkedes og jeg skal forsøge igen senere, men det lykkes aldrig.

Hej Leif

Tænkte lige på, om der var nogle parametre der er udgået, men det ser ikke sådan ud.
Kan jeg få dig til at sætte et hak i "Avanceret logging", og så gå ind og forsøge at ændre en værdi for korrektion lav, middel eller høj og se det fejle. Send derefter log filen (samme sted som du aktiverer den) til stokersoft og send så lige dit serienummer til info@stokerkontrol.dk, så kigger jeg på det.


Tak for det.

Mvh. Jens

Hej
I 6.50 stiller man blæseren direkte i blæser menuen,
så der er der ingen grund til at have korrektioner, så det er slettet i 6.50 chippen
mvh Jannich




































































250 m2 træhus med 2000l opvarmet ude SPA :-)
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
300l solvarme tank 8x30 vakuum fanger.
Solcelle system:
40x280 WP + 2 x 3000 watt goodwe inverter.
Installeret aug. 2012
Online data: http://stokercloud.dk/dev/rtb.html
http://solarcloud.dk/jannich.html

Offline Leif Jensen

  • Prof
  • ***
  • Indlæg: 61
  • Respekt optjent: +2/-0

Hej Jannich

Tak for dit hurtige svar.
Så går jeg ind i blæser menuen og foretager justeringerne.

Mvh Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html

Offline BoinkUser

  • Administrator
  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 2148
  • Respekt optjent: +83/-4
    • StokerKontrol - Software til dit pillefyr
Den er lige skrevet i StokerKontrol ofte stillede spørgsmål da det vil give fejl i alle StokerKontrol versioner, hvis man bruger chip 6.50 og forsøger at ændre disse.
Version 13 styring, styret fra 22" tablet, Opop 418 kedel
Opvarmer 238 m2 (heraf 119 kælder)