Forfatter Emne: Askekager inderst på herden  (Læst 2446 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Arvid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Askekager inderst på herden
« Dato: Dec 25, 2021, 19:08 »
Hej
Jeg har en Scotte 30kw brænder hvor max effekt dog er sat til 20kw. V13 styring.
I den sidste tid har jeg fået problemer med askekager som bygges op inderst på herden og derved driller lysmåleren temmelig meget. Samtidig har jeg fået problemer med at fyret åbenbart ikke kan brænde alle pillerne af hurtigt nok så der dannes en bunke brændende/glødende piller på herden som langsomt bliver større og større ud mod enden af herden. Dette driller selvfølgelig også lysføleren og forbrændingen bliver efterhånden dårlig da pillebunken blokerer for luften. Opbygningen sker i løbet af 6-8 timers drift
Jeg har kørt med Vida træpiller og de samme indstillinger i lang tid uden problemer indtil nu.
Jeg har lavet en O2 justering hvor jeg måtte skrue blæseren langt ned for at “ramme” ønsket O2 - det blev det meget dårligere af. Afvejning siger 1640g men kører nu med 1800 for at få mindre piller ud på risten. Det har hjulpet lidt  men jeg skal stadig rense 2 gange i døgnet... råd til justering er meget velkomne da jeg ikke helt ved hvad jeg skal gøre ...?

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Askekager inderst på herden
« Svar #1 Dato: Dec 25, 2021, 19:36 »
Hej
Jeg har en Scotte 30kw brænder hvor max effekt dog er sat til 20kw. V13 styring.
I den sidste tid har jeg fået problemer med askekager som bygges op inderst på herden og derved driller lysmåleren temmelig meget. Samtidig har jeg fået problemer med at fyret åbenbart ikke kan brænde alle pillerne af hurtigt nok så der dannes en bunke brændende/glødende piller på herden som langsomt bliver større og større ud mod enden af herden. Dette driller selvfølgelig også lysføleren og forbrændingen bliver efterhånden dårlig da pillebunken blokerer for luften. Opbygningen sker i løbet af 6-8 timers drift
Jeg har kørt med Vida træpiller og de samme indstillinger i lang tid uden problemer indtil nu.
Jeg har lavet en O2 justering hvor jeg måtte skrue blæseren langt ned for at “ramme” ønsket O2 - det blev det meget dårligere af. Afvejning siger 1640g men kører nu med 1800 for at få mindre piller ud på risten. Det har hjulpet lidt  men jeg skal stadig rense 2 gange i døgnet... råd til justering er meget velkomne da jeg ikke helt ved hvad jeg skal gøre ...?

Har du et link til styringen på stokercloud ?
Er blæser renset, og er den uden mislyde ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Arvid

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 2
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Askekager inderst på herden
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2021, 19:45 »
Jeg har desværre ikke wifi :-(
Blæseren er ren og uden lyde og jeg synes også den kører med op og ned når leger med reguleringen ..
Der er kompressor-rens på og jeg renser for hver 15 kg men det er åbenbart ikke nok ...
Hvis jeg prøver at snyde med pilletallet (højere tal) så begynder fyret at få lidt svært ved at starte efter kompressorens ... måske er det en indikation på en syg blæser eller kondensator ?

Offline Sorin Lozer

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 14
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Askekager inderst på herden
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2021, 05:06 »
Bună,
Acest fenomen l-am intalnit si in cazul in care sonda Lambda este murdara si nu mai citește corect O2 sau este decalibrata.
Varianta1:
Curatare sonda Lambda cu jet de aer
Calibrare sonda O2 in aer liber
Curatare arzator, inclusiv sub tava de ardere
Varianta 2:
Functionare fara O2 cu setarile standard
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standardindstillinger-RTB-serviceprint-rsm.pdf



V13, OPOP 418, 16kw,  house 150 m2 + greenhouse flower 100m2
https://stokercloud.dk/v3/#/sorinv13rtb/main-page
O2 Lambda probe, Flowbox, wheater compensation, flow meter, exhaust fan + underpressure sensor, etc

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Askekager inderst på herden
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2021, 06:35 »
Max tryk på kompressoren, også udgangen på kompressoren.
Og så sæt antal kg ned til 10.
Kig måske efter andre piller  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4457
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Askekager inderst på herden
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2021, 08:22 »
Du har ingen gevinst ved at sætte styringen til 20kW på en fysisk 30kW brænder, tabet ved den store brænder kommer du ikke uden om.

Du har kun én ting at rode med og det er luften.

Pillerne doseres modulerende, så man kan ikke gøre andet end afveje piller og indtaste resultatet i autoberegneren.

Så tilbage til luften, jeg tør ikke sige hvad løsningen er men du har kun muligheden for at justere 10%--50%--100% til du mener den er lige i øjet, fortsætter problemet må du lave en ny justering med mere luft og se om det bliver bedre eller værre, og en med mindre luft og se om det bliver bedre eller værre.

Det er altid en forudsætning at hele fyret er rent, at herden ligger rigtigt og at alt er spændt tæt på så der ikke kommer falsk luft ind i kedlen.

Hyppigere kompressorrens og iltstyring kan forbedre situationen.  :)
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline Forstadsbonderøven

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 1
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Askekager inderst på herden
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2022, 09:42 »
Jeg oplever kun askekage, når der er mange start/stop. Jeg er sikker på, at det opstår, når der lige er kørt piller ind på herden og fyret så stopper. Det der køleblæs, der så kommer, får asken til at smelte. I frostvejret hen over julen var der ikke skyggen af askekage, men der stod Scotten også bare og hyggede sig stort set uden stop.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Askekager inderst på herden
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2022, 11:11 »
Jeg oplever kun askekage, når der er mange start/stop. Jeg er sikker på, at det opstår, når der lige er kørt piller ind på herden og fyret så stopper. Det der køleblæs, der så kommer, får asken til at smelte. I frostvejret hen over julen var der ikke skyggen af askekage, men der stod Scotten også bare og hyggede sig stort set uden stop.

Har du et link til din styring ?
Lyder som om at der er et par indstillinger der kan optimeres.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/