Fejl på styring
« Dato: Dec 24, 2010, 18:32 »
Hjælp. Jeg tror der er en fejl på min nye styring til min Scotte 16 Kw fra 2010 ver 6,25. min tidligere styring gik i stykker i lørdags, jeg har fået en anden fra nordjysk-bioenergi, den startede også, og kørte i går men her til morgen var der koldt i huset igen, da jeg kom ud til fyret var det stoppet, da jeg fik kigget efter var det brændt tilbage, og havde smeltet fotocellen og var gået fast i gearmotoren, jeg fik dyret skilt ad og fik gang i gearmotoren igen og lånte en fotocelle af en ven, så startede jeg dyret igen, og undrede mig over at værdien på autoberegnong var nede på 630 mod de 1460 gram jeg havde indstillet den på, så troede jeg at alt var ok, men ak ca 6 timer senere da jeg gik over til fyret for at chekke det da gearmotorer nu lyder som en gammel slidt opel i ventilerne havde en meget fed blanding og ved kontrol af autoberegning kunnr jeg se den igen var faldet langt ned, så satte jeg den igen på 1460 gram og blev stående og observerede autoberengningen og ca hver minut falder værdien med ca 2-4 gram. Er der noget jeg kan gøre da jeg ikke tør lade fyret køre i nat da det bare vil give en gentagelse fra sidste nat.
Scotte 16 Kw vs 6.25 med iltstyring. Kedel opop 418. opvarmer  180 m2 hus i 2 plan. Der ud over Ca 8 m2 solvarme samt brændefyr på 31 Kw med ca 3000 l akumuleringstank.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Fejl på styring
« Svar #1 Dato: Dec 24, 2010, 19:37 »
Prøv at slå autoberegning fra !!
Kig så om den ændrer værdi.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline lco

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl på styring
« Svar #2 Dato: Dec 24, 2010, 20:10 »
Det vil jeg prøve om lidt, jeg vender tilbage når jeg har prøvet det.
Scotte 16 Kw vs 6.25 med iltstyring. Kedel opop 418. opvarmer  180 m2 hus i 2 plan. Der ud over Ca 8 m2 solvarme samt brændefyr på 31 Kw med ca 3000 l akumuleringstank.

Offline lco

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl på styring
« Svar #3 Dato: Dec 24, 2010, 20:24 »
Det ændrer ikke noget at slå autoberegningen fra.
men tak for forsøget, fyret er med iltstyring og har kørt perfekt indtil nu, jeg har været imponeret over hvor nemt det er at have pillefyr og hvor let det er at indstille.
Scotte 16 Kw vs 6.25 med iltstyring. Kedel opop 418. opvarmer  180 m2 hus i 2 plan. Der ud over Ca 8 m2 solvarme samt brændefyr på 31 Kw med ca 3000 l akumuleringstank.

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Fejl på styring
« Svar #4 Dato: Dec 24, 2010, 20:55 »
Har du kalibreret ilt styringen ?
Måske sonden er ved at være uden for kalibrerings område, og derved
flytter værdierne så det går galt.
Hvis det ikke hjælper så slå iltstyring fra og slå autoberegning fra.
Du kan evt afveje og indtaste værdierne i beregnings skemaet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Martin Pedersen

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1797
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Fejl på styring
« Svar #5 Dato: Dec 24, 2010, 22:41 »
Det er iltstyringen der går ind og korrigerer på sneglen. Slå iltstyring fra. Slå autoberegning til. Lås til 10% ydelse, kalibrer blæs, samme procedure for 50 og 100%. Aflæs ilt ved 10% og 100%. Indtast i iltstyring. Sluk fyret, kalibrer iltsonde, slå iltstyring til og tænd fyrt. Go jul
10kWh Woody v10 på BS20, kompressorrens og 2xTrækstabilisator.
136 kvm i to plan. fra 1900. Væg isolering go. Loft og gulv dårligt isoleret. Ingen etage isolering.
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Offline lco

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 6
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: Fejl på styring
« Svar #6 Dato: Dec 25, 2010, 07:33 »
Tak for hjælpen.  den var kalibreret på 26. Men ilt værdierne høj og lav stod så lave at fyret ikke kunne opnå dem og derfor kompenserede, de er nu ændret og dyret kører indtil videre perfekt igen. god jul. :)
Scotte 16 Kw vs 6.25 med iltstyring. Kedel opop 418. opvarmer  180 m2 hus i 2 plan. Der ud over Ca 8 m2 solvarme samt brændefyr på 31 Kw med ca 3000 l akumuleringstank.