Ustabil kedeltemperatur - RTB10 V13 FUMUS
« Dato: Jan 18, 2021, 13:39 »
Opsætning:
10 kw kedel
2 strengs system
hus anno 1950, uden hulmursisolering og med 100 mm eller sådan noget på loftet
1½ plan med kælder under det meste, krybekælder under et enkelt rum. 160 m2 opvarmet (ingen opvarmning i kælder)
Radiator og rørdimensioner i alle dimensioner og typer man kan forestille sig, fra 1½" til 1/4"
Vi har for få år siden, fået skiftet kappe VVB til metro combi VVB
I den forbindelse har jeg skiftet alle radiatorventiler til RA-N med forindstilling.

Problemstilling:
Ustabil kedeltemperatur - Ses hvis vi skruer en radiator op, eller hvis VVB prioritering slår til.

Observeret, med den viden jeg har:
Shunt er monteret korrekt, men med mindre rørdimension end fremløb

Vi har i 2020 fået skiftet alle brugsvandsrør i huset efter gentagne brud. Jeg er lidt bekymret for hvor mange gange "frisk vand" jeg kan hælde på anlægget før vi ser det samme med det, da der har været åben ekspansion på anlægget.

Anlæg monteret i maj 2019

På forhånd tak!
https://stokercloud.dk/v3/#/enrico/main-page

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Ustabil kedeltemperatur - RTB10 V13 FUMUS
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2021, 14:38 »
Opsætning:
10 kw kedel
2 strengs system
hus anno 1950, uden hulmursisolering og med 100 mm eller sådan noget på loftet
1½ plan med kælder under det meste, krybekælder under et enkelt rum. 160 m2 opvarmet (ingen opvarmning i kælder)
Radiator og rørdimensioner i alle dimensioner og typer man kan forestille sig, fra 1½" til 1/4"
Vi har for få år siden, fået skiftet kappe VVB til metro combi VVB
I den forbindelse har jeg skiftet alle radiatorventiler til RA-N med forindstilling.

Problemstilling:
Ustabil kedeltemperatur - Ses hvis vi skruer en radiator op, eller hvis VVB prioritering slår til.

Observeret, med den viden jeg har:
Shunt er monteret korrekt, men med mindre rørdimension end fremløb

Vi har i 2020 fået skiftet alle brugsvandsrør i huset efter gentagne brud. Jeg er lidt bekymret for hvor mange gange "frisk vand" jeg kan hælde på anlægget før vi ser det samme med det, da der har været åben ekspansion på anlægget.

Anlæg monteret i maj 2019

På forhånd tak!
https://stokercloud.dk/v3/#/enrico/main-page

Kedeltemperatur mindst 70 grader - shunt 55 grader.
De sidste 24 timer giver ikke så meget, for der er du ikke rigtig på nettet.
De foregående 24 timer ser da rimelig fine ud  :)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1416
  • Respekt optjent: +54/-292
Sv: Ustabil kedeltemperatur - RTB10 V13 FUMUS
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2021, 20:14 »
Når VVBen kobler ind kommer der jo en masse koldt vand ind i fyret, så vil temperaturen falde.
Det er derfor du kan vælge en anden PI regulering til VVB drift, så den hurtigere kommer med igen. Det kan jeg se er gjort på dit anlæg.

Jeg er, som sædvanligt, totalt imod VVb priotering, i hvert fald hvis det er uden ByPass ventil og det tror jeg er en sjældenhed.

Det der så sker er at når VVBèn kobler ind og køler kedlen ned, hamre fyret op. Når det så når temperaturen dysser det ned igen og køre roligt.
Så kobler VVBen fra, nu vælter der så koldt vand fra radiatorene ind i kedlen igen, fyret gasser op igen, denne gang langsommere end før udfra drift PI.

Så alene den måde det er koblet op på giver svingninger.
Så på med en ByPass ventil af det VVB prio.

En anden mulighed er at sætte en regulering af fremløbet på, så kedlen køre +70 grader med fremløb holdes på 60 grader. Så får du stabil fremløb til huset mens kedlen kan står og fare op og ned (helt unødvendigt)

Slutteligt ser din O2 regulering ud som blæseren er forkert indstillet på 10% Det siger reguleringen det dobbelte af de andre tal, altså dosseres kun halvdelen af pillerne, så for lidt luft på nederste trin.
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.