Forfatter Emne: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?  (Læst 1604 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Yannick

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?
« Dato: Jan 17, 2021, 19:04 »
Godaften gutter og gutinder

Manden har i dag fået stokercloud på telefonen til at virke.
Første indtryk er at alt fungerer som det skal.

Senere på dagen er varmen så gået.

Ved et tilfælde får jeg kigget på loggen: "Firmware updated 1016 -> 1016" kl 10.11, og kl 11.10 står der så "Power -> Stopped - temperature reached".
Og nu, hver gang det er startet op i dag, melder den også om en FW version.

Vi har i fejlsøgning byttet rundt på sikringer, skiftet til VVB prioritering, og genstartet fyret.
Da vi fik liv i det, havde vi VVB prioritering på, og kunne se at det varmede VVB op, men efter den nåede temperatur, slog fyret helt fra og mistede også netforbindelse.
Det kom dog varme i radiatorerne, hvilket tyder på at cirkulationspumpen har kørt efter at styringen døde.

Nogle bud på hvad vi skal kigge efter?
Se evt. loggen:
https://stokercloud.dk/v3/#/enrico/main-page

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1412
  • Respekt optjent: +54/-286
Sv: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2021, 20:33 »
Lige nu ser det da ud til at køre (som det skal, eller rettere kan måske)

Der sker noget mærkeligt omkring kl. 2050 og lidt frem, men det kan bare være lidt tilfældigt.
Jeg ville lade det køre og ser om det fungere, hvis ikke så tage strømmen fra +10minutter og starte op igen.

Der er sket et eller andet gennem tiden. Jeg kan også få nogle "Mærkelige" opdateringer om "temperaturen  opnået" i forbindelse med nogle andre stop, men jeg husker ikke lige i hvilken forbindelse.

Iøvrigt kiggede jeg kurver og PI tal, og undskyld mig, det ser helt vildt ud og graferne har jeg meget svært ved at tro på er noget der ligner fornuftige.
Kedeltemperaturen er 65 grader, der ville de fleste anbefale at den var på 70 i stedet.
 
« Senest Redigeret: Jan 17, 2021, 20:36 af 383CI »
Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Yannick

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2021, 20:42 »
Ja, det ser godt nok ud som om det kører som det skal - Men lige nu lukker det ikke varme ud i radiatorerne.

Vi har fået en fra (https://nytpillefyr.dk/shop/frontpage.html) til at komme og indregulere det, da den, i øvrigt NBE autoriserede vvs'er, tydeligvis satte flere varmepumper end pillefyr op.

Det har aldrig kørt så godt som efter han indregulerede det, så om værdierne er helt ude i hampen, skal jeg ikke kunne sige.

Anlægget er et ældre 2 strengs med alle dimensioner af rør du overhovedet kan tænke dig til. fra 1½" til 1/4", jern og kobber..
Så ja, hver gang en af de store radiatorer åbner, falder kedeltemperaturen, hvilket er hvad du kan se på graferne.

Offline Yannick

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2021, 21:47 »
Det er måske en sprunget sikring grundet noget andet der har skylden.. vi får at se i morgen.

Offline Hemhems

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 246
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2021, 21:53 »
Kan heller ikke tolke hvad kunne have forsaget det her, men som du er inde på kan det være en et tilfælde.. Men dit systems ydelse ser ikke for godt ud og din korrigering og meget lavlast og lysudfald ser noget broget ud.. Du bør da få udjævnet aftaget eller evt bruge urstyringen så aftaget bliver mere jævn, din 10% er især meget ustabil.. Hvis du ikke kan selv få find en bedre montør end sidst, han har ikke tilføjet noget godt..
100m2 i 2 plan fra 1924 - radiatorer only.
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Kompressor Rens og Senco 1010 kompressor
70 cm isoleret 130mm - Isokern skorsten+trækstabilisator
https://stokercloud.dk/v3/#/hest/main-page

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1412
  • Respekt optjent: +54/-286
Sv: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2021, 05:46 »
Nu mener jeg, modsat mange, at man skal tilpasse fyrets regulering til varmeaftaget, ikke omvendt, for at få en jævn drift.

Det er muligt at det er en NBE "godkendt" montør der har justeret det, men det står og banker helt vildt op og ned og kedeltemperaturen er for lav.
Hvem det siger mest om skal jeg lade være usagt!

Som jeg skrev kan styringen slå visse bøvser hvis det bliver afbrudt "forkert" eller der på anden måde er uregelmæssigheder i driften.
Hvis det fortsætter med at køre ville jeg trække på skulderne og glæde mig over varmen i stedet for at spekulere mere over det. Der findes nemlig ikke noget svar på disse hændelser, eller hvorfor de sker.
Styringen er fuldstændig fejlfri i følge producentens beskrivelse, så det må vi regne med.

Hvis vi skal lave lidt op på varmeaftaget, af hensyn til fyret, er en genvej at sætte en almindelige skoldesikring på fremløbet og justere den til 60-65 grader og sætte kedeltemperaturen til 70 grader, og en kedelshunt på 55grader.
Så vil fremløbet altid være den indstillede på skoldesikringen, og temperaturen på kedlen kan hoppe på den andne side.

Ellers kunne jeg fornemme at dine pumper står uhensigtsmæssigt når belastningen af fyret er som du skriver.
 
Jeg vælger altid "Konstant tryk" da erfaringerne med "auto" er det går helt i selvsving, så alene så lille en ting har kæmpe betydning for driften, men det har "Specialisten" der regulerede ind selvfølgeligt taget højde for.

Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline Yannick

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2021, 06:53 »
Hemhems - De seneste 24 timer har fyret ikke lukket varme ud i radiatorerne. Så den lavlast du kan se, er en defekt, måske i vores el.

383CI - Er klar over at kedeltemperaturen er i den lave ende. Problemet har hele tiden været at hver gang en radiator åbner, eller VVB prioritering tager over falder kedeltemperaturen, men shunten er også en rørdimension mindre end fremløbet.
Og på trods af fyret så ud til at køre i går, blev der stadig ikke lukket varme ud i radiatorerne.
Da vi fik skiftet VVB fra en gammel kappevandvarmer til en metro combi, skiftede jeg samtidig alle ventiler i radiatorerne til ventiler med forindstilling aht. kedeltemperatur, men vi er stadig ikke i mål kan jeg høre.

Vi har i øvrigt efter lidt roden med el fundet ud af at vi nok har en elindstallation der fucker med det hele..

Jeg troede faktisk at det krævede mere end et ønske om at sælge NBE's produkter, at komme på deres certificerede forhandlerliste.. Men åbenbart ikke - Og bidende sure anmeldelser på stokercloud bliver aldrig offentliggjort.

Offline Yannick

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2021, 13:32 »
Update: Det var åbenbart en sprængt sikring. Forvirringen opstod fordi at vores el åbenbart er monteret med en sikring i tavlen, og en sikring ved fyret, hvor jeg troede at der kun var den ved fyret.

Jeg er dog stadig meget interesseret i at høre hvad jeg kan gøre for at få en mere stabil kedeldrift?

Jeg starter et separat emne herom.

Offline Yannick

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?
« Svar #8 Dato: Jan 18, 2021, 16:55 »
Okay, sikring er godt nok skiftet, men nu er vi tilbage til status quo.

VVB temperatur stiger ikke selvom kedlen er varmere (altså er 3 vejs ventilen tæt)
Lille cirkulationspumpe - Auto 13w
Stor cirkulationspumpe - Auto 7w

Begge dele har altså strøm, men fejler i at sende varmen rundt i anlægget.
Jeg er tilbage til om det er et problem med den opdatering som er blevet installeret?
Hvor skal vejrkompenseringsventilen feks stå for at sende alt vandet ud i systemet? Skal den stå i den "tykke" ende, eller i den "tynde" ende af den røde markering? (NBE standard sortiment)

Offline Yannick

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 8
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2021, 17:58 »
Sidste indspark her.

Firmware updaten har åbenbart gjort noget ved vejrkompensering som ellers var slået fra.

Ventilen lukkede nemlig... Nu har jeg sat vejrkompensering til, og sat den til at hjolde så meget åbent som muligt.. Nu kommer der varme.