Rtb ilt% ved 100% drift
« Dato: Jun 01, 2021, 09:39 »
Hej alle, jeg syntes at jeg har problemer med at få ilt til at køre stabilt.
Der er skiftet både blæser og lambdasonde
Plejer at køre fornuftigt på 10 og 50 % ydelse
Nogen der har en ide
Erik

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Rtb ilt% ved 100% drift
« Svar #1 Dato: Jun 01, 2021, 13:51 »
Hej alle, jeg syntes at jeg har problemer med at få ilt til at køre stabilt.
Der er skiftet både blæser og lambdasonde
Plejer at køre fornuftigt på 10 og 50 % ydelse
Nogen der har en ide
Erik

Har du et link til styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline 383CI

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 1413
  • Respekt optjent: +54/-290
Sv: Rtb ilt% ved 100% drift
« Svar #2 Dato: Jun 01, 2021, 21:15 »

Plejer at køre fornuftigt på 10 og 50 % ydelse
Nogen der har en ide
Erik

Slå O2 reguleringen fra, og få fyret til at lave fin akse alene ved at justere på blæseren.
Start med at låse til maks 50% ydelse og stil ind her. Asken skal være pulver aktig med lysebrun farve.
Når du har den til at lave pæn aske der slår du 100% til også. Hvis asken bliver ringe af det stiller du kun på øverste blæser indstilling.

Det tager mindst en uges tid.

Så kan du se hvor O2 niveauet ligger for du har god aske, så stiller du O2 reguleringen efter det. Så fastholder den forbrændingen på det niveau.

Hvis asken så bliver dårlig er det de bagved liggende værdier i O2 reguleringen der er forkerte, for du ved jo at din ønskede O2 passer.

Modsat hvad visse, der burde have forstand på det, siger forbedre O2 reguleringen IKKE din forbrænding. Den fastholder udfra de indstillinger du har sat den til.
Den kan ikke gætte sig til det bedste og f.eks. har en 10 og en 16 Kw brænder samme O2 på 50% trods en ydelse på 5 og 8Kw (uden hensyn til bunden) Det giver jo reelt ingen mening.

Blackstar+ 10Kw V13 (ilt)styring, kompressorrens og diverse følere.


6,7Kw solceller 120 vakkumrør, 300L  193/45 grader. Varmeinstallation styret af Arduino Mega

Mangler du alternativ til den alt for dyre Denso lampda sensor, og / eller vil være med til at teste et alternativ så skriv privat.

Offline xkfc

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 4448
  • Respekt optjent: +168/-24
    • mit fyr
Sv: Rtb ilt% ved 100% drift
« Svar #3 Dato: Jun 03, 2021, 09:52 »
Hejsa.
Du bør indregulere dine blæsertal.
Din sneglydelse er 2400g/6min

Så bør dine O2 korr. lav/midt/mellem også ligge omkring 2400.

Hvis du regulerer ind til det så starter styringen med den rigtige luftmængde i stedet for at det skal "finde på plads" det er specielt fint når man bruger urstyring.

Din iltstyring ser ud til at have det helt fint.  :D

Slå aldrig iltsyringen fra, og da slet ikke for at justere fyret, her skal du lige netop bruge noget at kigge på, og det er iltstyringen  ;)

Dine blæsertal er ganske høje, og iltstyringen er slet ikke så langt fra, det kunne tyde på at noget er galt med din blæser, måske nye lejer ville hjælpe.
Hilsen Kenneth
16kw Scotte V7, opop H418 24nov09 Herd: standart; Sommer; BB176, kompressor rens.
94' - 09' twinheat m20 85'
**2stk TRÆKSTABILISATOR** ;-)
200m2 23°/76m2 8-22° 1plan 1922 ca. 6 ton.
metro160combi + metro110combi
http://stokercloud.dk/dev/xkfcv7.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Rtb ilt% ved 100% drift
« Svar #4 Dato: Jun 06, 2021, 09:59 »
Hej alle, jeg syntes at jeg har problemer med at få ilt til at køre stabilt.
Der er skiftet både blæser og lambdasonde
Plejer at køre fornuftigt på 10 og 50 % ydelse
Nogen der har en ide
Erik

Iltregulering træpiller på 1 ser lidt stor ud.
Blæser rens på 90% giver også en stor påvirkning af forbrændingen.
Blæser tal er også høje.

Noget kunne indikere at der skal renses igennem.
Både kedel og brænder.
Kig især blæser efter, måske er lejet defekt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/