Ja, det kunne være dejligt med 1 times intervaller. Tit når fyret starter på en 2 timers interval, så drosler den ned efter 45 min og så står den i 5 kvarter og kører 10 %.
Det er fyret der er dårlig justeret.
For lav 10% kan give virkningsgrader omkring 0% og så står fyret og tøffer en masse energi ud af skorstenen og strålingsvarme fra kedel og rør til ingen verdens nytte.
Jeg tror at NBE fyr er de eneste der kører under 4-5kW på lav ydelse. Ydelsen må heller ikke blive så høj at fyret kommer til at stå og starte og stoppe som et gammelt oliefyr, så man skal tilpasse det installation og forbrug.
Med det fine interface som NBE har, så er det nemt at justere fyret ind, man kan jo se hvad det gjorde i går og i forgårs, og så kam man gøre tiltag for at det ikke sker igen
Personligt vil jeg ikke have mit fyr under 4kW.