Forfatter Emne: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke  (Læst 14243 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline topper34

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Dato: Jan 06, 2010, 13:52 »
har nu kørt med et woody 16 kw i et år nu og har aldrig ku få ventilen til at virker, men har måtte sløjfe uden om eller er der ingen varme i huset , hvad ka dette skyldes  ? anlægget trækker først 2 små radiatorer derefter et gulv med returstyring og til slut på stringen en radiator , billeder kommer senere af anlæg

Offline scotten

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 548
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7385
  • Respekt optjent: +470/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2010, 16:45 »
Hej Topper,

Når du har kørt med din 3-vejs ventil i 1 år, er det nok ikke den 3-vejs ventil til VVB-prioritering som Scotten omtaler, men derimod en 3-vejs ventil der sidder og shunter fremløbsvand til returen, for at holde returtemperaturen oppe.
Er det korrekt ?
...og hvis det er, hvad er det så for en ventil ?
...og hvordan er den monteret i forhold til kedel og cirkulationspumpe ?

Hvis jeg tager fejl vedr. ventilen, så se bare bort fra dette indlæg  ;)

Hilsen
Michael

har nu kørt med et woody 16 kw i et år nu og har aldrig ku få ventilen til at virker, men har måtte sløjfe uden om eller er der ingen varme i huset , hvad ka dette skyldes  ? anlægget trækker først 2 små radiatorer derefter et gulv med returstyring og til slut på stringen en radiator , billeder kommer senere af anlæg
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline topper34

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2010, 17:24 »
 ;) tak for linket Scotten , ja umidbart ser det ik lige sådan ud opbygningen, men som Michael siger er det sådan en returventil ting der gg, ska lige ud og se hva der står på den .

Offline topper34

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2010, 17:57 »
hey igen der , den hedder ESBE  VTC511 Pn 10-60 kvs 9 og sidder efter alphaen sløjfet over til lige før kedlen og efter vandvarmer og retur fra resten af huset

Offline topper34

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2010, 19:01 »
her er en tegning  ;)

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2010, 19:48 »
Hvad er det for noget bypass et eller andet rør lige under hvor der stå "lukkehaner"? hvad er funktionen?

Hvis ellers hanen på det rør er lukket skulle det vel virke fint...

Er shuntventilen ikke rent mekanisk? altså uden nogen form for selvregulering... Du stiller på den hvor meget den lukker ind, eller det finder den selv ud af?

er den manuelt justerbar så burde den kunne stilles til mere eller mindre gennemstrømning, men er den med indsats eller anden termisk funktion skal fremløbstemperaturen være højere en den temperatur shuntventilen åbner ved...

Åbner shunten eksempelvis først ved en retur temp på 60C, så SKAL din fremløbstemperatur være højere end 60C. ellers kan returvandet ikke varmes op til den temperatur hvor shunten åbner...

Prøv at: hæve kedeltemp til 70C, lukke den midterste hane og åbne den højre og venstre, så skulle det gerne køre...

Er dette ikke korrekt teori om shuntventiler?
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline kennethm

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 22
  • Respekt optjent: +0/-0
    • mit pille fyr
Sv: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2010, 20:22 »
Hej

Du skal også lige huske på at det ikke er lige meget hvordan retur fra radiator og retur til kedel er sat til på den.

Hvis du kigger på dette billede :   http://www.stovesonline.co.uk/wood_burning_stoves/ESBE-load-valves.html

Så der hvor der er en blå streg det er retur fra radiator og der hvor der er både en blå og rød streg er der hvor røret til retur til kedelen skal på.

Den med den røde streg er til blande sløjfen.

Håber det er godt nok beskrevet. Havde selv nogle problemer med min da jeg monterede den, og måtte åbne den og vende den termostat der sidder i den. Da den vente forkert i forhold til den måde mine rør kørte på.

Hilsen

Kenneth

Offline topper34

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2010, 21:13 »
yes den er også sat som vist på tegning tættest på fyret med retur fra blå osv. har lige checked og kedeltemp når fyret stopper helt er 69,8 og starter igen ved 56. hmm vente termostaten forkert i forhold til tegningen på selve esbe ?.  SKM det er bare så returvandet ku ledes uden om esbe da vi ellers ingen varme har....

Offline SKM

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 439
  • Respekt optjent: +17/-1
    • Stokercloud - Midlertidig lånestyring
Sv: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2010, 21:24 »
nåhh en midlertifig foranstaltning:-)

Hmm ja så skal der nok vendes noget i shunten...
Mvh Steffen
________________________________________________________________
8) "Ønsker du tid med frænder'n - få kompressorrens på brænder'n" 8)
    :o Nu med varme og pyntet fyrrum til BS1016mini 20kW v7.xxx :o

Offline topper34

  • Øvet
  • **
  • Indlæg: 27
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Svar #10 Dato: Jan 06, 2010, 22:09 »
yup gg, men den er monteret efter tegningen på selve esbe

Offline Hans

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 89
  • Respekt optjent: +3/-0
    • Min pille brænder
Sv: 3vejs-ventil ka ikke få det til at virke
« Svar #11 Dato: Jan 18, 2010, 16:12 »
Hvad kedeltemperatur køre du med ?

Du skal ligge noget over (10-25 grader) den temperatur som ESBE ventilen har som mærkeværdi, ellers vil du stort set aldrig få varme ind i radiatorene.

Det er en prioteringsventil, og den proiterer kedelcirkulation før varme til radiatorene. Og det gør den benhårdt.

Mange misforstår dens funktion og oplever at den ikke virker som tilsigtet.
Den varme man får til at smide ud til radiatore og VVB er forskellen på kedeltemperatur og ESBE temperatur.

/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.