Er fyret godkendt til tryk ekspension? og i så fald JA skal du dæleme dimensionerer beholderen rigtigt, da jeg tænker 2000L vand med tryk på kan blive ganske ubehagelig hvis ikke de er hvor de er tænkt.
Hvilken funktion har (en) ESP ventil i setuppet?
Hvis den er for at opnå en jævn temperatur ind i huset kan du, som jeg ser det, med fordel lade pillefyret køre igennem den så du holder 70 grader på fyret og f.eks. 60 til huset.
Det gør jeg her og det giver en langt roligere drift af fyret.
Med så stor en tank ville jeg overveje at lave så returen fra huset kan køre igennem tanken inden pillefyret, forudsat at tanken er varmere end returen, men så lav at det ikke er nok til at fodre huset.
Du skal huske der skal sikkerhedsventiler på ved hver varmekilde, så tæt på der ikke kan afbrydes for den.
Med enten/eller struktur risikerer du at tanken står og bliver kold når pillefyret køre.
Der er 2,33 KwH pr. grad når du har 2000L så bare 2 grader er langt over et kilo piller mindre i forbrug.