Hej Per,
Jeps, det findes i v6.x og hedder vejrkompencering
Med en v4.x må du nøjes med en termostat med potentialfrit kontaktsæt, monteret på "EXT" terminalerne.
Funktionen er at fyret kører når der er forbindelse mellem de to "EXT" terminaler og stopper når der ikke er.
Hvis du ikke har noget monteret på "EXT" ligger der en lus.
Hilsen
Michael
Når man eks. bruger natsænkning i disse tider med 5-10 graders udsving i udendørstemp, ville det være godt at fyret starter lidt tidligere, de dage det er ekstra koldt.
Ville det være en mulighed at indbygge i styringen at starte på et setpunkt fra en temperatur sensor?
mvh
Per