Forfatter Emne: Pumpestop  (Læst 3950 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline generalen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +1/-0
    • jankan
Pumpestop
« Dato: Mar 03, 2012, 16:26 »
Jeg kan ikke få min cirkulationspumpe til at stoppe ved en bestemt temp. Har før virket, nu kører den uanset hvad jeg har sat den til? Er der nogen der har oplevet noget lignende?

Jan
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pumpestop
« Svar #1 Dato: Mar 03, 2012, 17:14 »
I hvilken situation vil du have pumpestop ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline generalen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +1/-0
    • jankan
Sv: Pumpestop
« Svar #2 Dato: Mar 03, 2012, 17:24 »
Jeg vil gerne ha den til at stoppe ved f.eks. 50 gr. (i kedlen) så jeg ikke køler vandet mere af hvis fyret stoppet. Det har før virket men nu virker det altså ikke mere.
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pumpestop
« Svar #3 Dato: Mar 03, 2012, 18:04 »
Her er et link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/6.14%20woody.pdf

I den står: PUMPE STOP ( 0-80 ) grader
Ønsket temperatur hvor styringen slukker pumpen.
Pumpen vil altid starte hvis fyret er i drift, uanset temperatur.
Kun muligt hvis en af de ekstra udgange ( L5 / L6 )
er koblet til cirkulations pumpen og gjort aktive under TILBEHØR.
« Senest Redigeret: Mar 03, 2012, 18:07 af michael f »
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline generalen

  • Guru
  • ****
  • Indlæg: 69
  • Respekt optjent: +1/-0
    • jankan
Sv: Pumpestop
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2012, 18:12 »
Problemet er at jeg HAR sat den til i L5 og der har den siddet hele tiden. Men det kan jo være jeg skal prøve at skifte til L6 og se om dem virker. Ellers er det måske styringen der er gået i stykker. Ville bare høre om andre havde oplevet lignende.
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7550
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Pumpestop
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2012, 18:57 »
Go ide med at flytte den til L6.
Det kan jo være at udgangen er i udu.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/