Forfatter Emne: 3vejsventil  (Læst 8310 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Betina

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
3vejsventil
« Dato: Jul 07, 2012, 17:55 »
Hjæææælp igen

nu har vi  jo så fået sat en 3 vejs ventil på vores nye black star ...meeen er det mon meningen at den skal sidde og klikke nærmest uafbrudt ? Alle radiatorer er slukket og alligevel synes jeg at anlægget starter og slukker nærmest hele tiden.

ventilen er den her http://www.pillestoker.dk/shop/woody-pillefyr-woody-391p.html

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 3vejsventil
« Svar #1 Dato: Jul 07, 2012, 18:41 »
Hvad står "kontakt vent"  til ?
Det er den funktion der tillader at ventilen skifter, og ikke står og klaprer.
Hvis du ikke kan finde funktionen, vil jeg gerne vide hvilken version styring du har.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Betina

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejsventil
« Svar #2 Dato: Jul 07, 2012, 19:40 »
øhm Det er en Black star, fra version 6.35 er lidt i tvivl om det er det du mener,eller er det den der med L5 eller L6

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 3vejsventil
« Svar #3 Dato: Jul 07, 2012, 20:03 »
Ok, det er en Scotte Plus du har  :)
Der er ikke "kontakt vent" funktion i den version.
Har du indstillet forbrændingen efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Hvad er dine indstillinger ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Betina

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejsventil
« Svar #4 Dato: Jul 07, 2012, 20:14 »
Tak Michael

KE.comfort.dk har været her i forbindelse med gratis opstart, så han har justeret den og sagt at vi ikke skal pille mere ved det......

Meeen 3 vejsventilen er så sat på her ca 3 mdr. efter...

Nå men.
kedeltemp 60
drift diff. 10
varmtvandstemp. 56
VVB diff 10
pumpestop 53
sommerstop 14 ???

Jeg har set på en af siderne hvordan du har indstillet hele dit ur system, det var min plan at jeg ville kopiere den men nu kan jeg ikke finde den :) kan du mon hjælpe ?

Venlig Hilsen Betina

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 3vejsventil
« Svar #5 Dato: Jul 07, 2012, 20:26 »
Jeg vil alligevel anbefale dig at følge guiden en gang imellem.
Det sikre at du kender fyret og indstillingerne.
Det er vigtigt at kunne den dag der er noget i vejen.
Dine indstillinger ser fine ud.
Sommerstop er til en ude føler.
Når den kommer under de 14 gr. den er indstillet til, stopper fyret.
Der kan stadig laves varmt vand.
Har du en ude føler ?
Hvad står P og I på ?

Ur styring er ret nemt at indstille.
Den første tid er klokken.
(Husk at der er en jumper inde i styringen, der skal være over begge spyd,
for at aktivere batteri backup.)
"Periode varme" er hvor lang en periode fyret skal køre.
"1. Start" er hvornår fyret skal starte.
"2. start" er igen et start tidspunkt
osv...
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Betina

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejsventil
« Svar #6 Dato: Jul 07, 2012, 20:42 »
P led står på 5,0 og I led står på 0,5 og D står på 10, :) aner ikke hvad det betyder men manden fandt det frem :)

Jeg er så begyndt at pille ved ur styring men er i tvivl om jeg kun skal stille VVB urstyring eller ???
derfor tænkte jeg at hvis jeg kopierede din så var jeg nok ikke helt galt på den ??

Men så er der jo også den 3 vejs ventil skal den stå og klappe, er det normalt...?

så vidt jeg ved har vi ikke en udeføler på, altså må sommerstop ikke ha nogen effekt uanset hvad temp den står på ik. :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 3vejsventil
« Svar #7 Dato: Jul 07, 2012, 21:09 »
Stil P = 2,5  I = 0.25 og D = 0
Ur styring er til at bestemme hvornår der er varme i radiatorerne,
VVB urstyring er til at indstille hvornår der må laves varmt vand.
(Samme funktioner mht. perioder og tider )
Nej, den 3 vejs ventil skal ikke stå og klapre.
Hvis du ikke har udeføler på får styringen ikke signal til at stoppe,
og så er funktionen ude af funktion.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 3vejsventil
« Svar #8 Dato: Jul 07, 2012, 21:11 »
Og lige et vigtigt spørgsmål.
Er 3 vejs ventilen monteret lige som på dette diagram http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Betina

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejsventil
« Svar #9 Dato: Jul 07, 2012, 21:52 »
Hej Igen

Ja det har jeg tjekket og jeg vil mene det hele sidder rigtig, tilføjer dog alligevel lige 50000 billeder  ;D 

nu har vi for i dag slukket hele molevitten på relæet da det ikke er til at holde ud at hører på den ventil som lyder som et ægge ur der er ved at eksplodere...
Jeg prøvede at pille ventilen af og alligevel mens jeg stod med den i hånden startede den hurtigt op med at klappe  >:(
I morgen prøver jeg at stille uret ...men hvis du har en god ide til at stoppe bomben så vil vi blive ellevilde glade :)

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 3vejsventil
« Svar #10 Dato: Jul 08, 2012, 07:45 »
Fine billeder.   ;)
Jeg kan se at overtryk ventilen er forkert placeret.
Kig på diagram http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Den skal over på samme side som pumpen.

Tjek lige el ledningerne igen  http://dvcenter.dk/privat/manualer/VVB%20Prioritering%20manual.pdf
Jeg tror der er byttet en ledning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Betina

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejsventil
« Svar #11 Dato: Jul 08, 2012, 15:05 »
Halløj igen  ;D Jamen nu byttede vi så ledningerne, og sørme om du havde ret, det hjalp så nu kører det normalt igen.....det var faktisk elektrikeren der havde sat ledningerne i ...hmm men pyt nu virker det...

jeg tager fat i vvs og får ham til at flytte overtryksventilen

Super hjælp fra dig igen Michael..mange tak

lige til sidst så tror du har ret i at vi selv engang imellem skal prøve indstillinger af. Nu ved vi hvordan de skal stå så jeg vælger simpelhen at tage billeder af alle indstillinger, så vi til enhver tid kan komme tilbage hvis vi får pillet for meget ved det.

Venlig Hilsen Betina

Offline michael f

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7566
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 3vejsventil
« Svar #12 Dato: Jul 08, 2012, 16:50 »
Tjaa.... der er ikke den store grund til at skrive for meget ned  O0
Du kan hente alle standard tal til din styring her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/teknisk-vejledning.html
Så gå til den med indstillingerne.
Det er måske derfor det heder et pille fyr  ;D
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Offline Kurt_J

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 114
  • Respekt optjent: +1/-2
    • Kurt's Pille Fyr Online kl 15-00
Sv: 3vejsventil
« Svar #13 Dato: Jul 08, 2012, 17:49 »
Det er måske derfor det heder et pille fyr  ;D

hehehe
Scotte 10kW , v6.34 , ilt styring samt Stokerkontrol til Linux hosted på egen server
http://kurtspillefyr.dyndns-free.com/web/ Online fra Kl 16-00

Offline Betina

  • Begynder
  • *
  • Indlæg: 9
  • Respekt optjent: +0/-0
Sv: 3vejsventil
« Svar #14 Dato: Jul 12, 2012, 19:16 »
Hej Igen igen...

Ved snart ikke hvor jeg skal starte ....
Men siden sidst hvor vi troede at det hjalp at sætte ledningerne rigtig viste det sig allerede dagen efter at der stadig er problemer.....og ja tro mig vi har pillet helt vildt og kan bare ikke forstå hvorfor sa... det ikke bare fungere.

Ledningerne er sat rigtig i...

Nu sker der det at kedeltemp er røget op på 78,8 varmtvand siger 30 medmindre vi åbner helt for termostaten der sidder under varmvandsbeholderen så kommer der varmt vand ind af den gamle vej. Vi kan simpelhen ikke få den 3 vejs ventil til at fungere efter hensigten.

Hvad er det med cirkulations pumpen skal den være startet om sommeren og hvorfor skal den sidde samme sted som 3 vejsventilen ??? iflg vejledning ....

Hilsen Betina