Hos mig virker det ikke.
Patchen har bevirket, at der sættes gang i en proces, når jeg gemmer en ændring.
Jeg forsøgte at ændre urstyringen for vvb. En status nederst i feltet beskrev, hvor mange sekunder, der ikke havde været kontakt med styringen. Efter 20 min. gik jeg ud af vvb-siden og ind igen. Så sagde statuslinien "Udveksler data med styringen" i ca. et minut, hvorefter alt var låst. De næste ca. 5 min. kunne jeg ikke åbne stokercloud.dk - heller ikke fra en anden pc. Da jeg igen kunne åbne stokercloud, var siden ikke opdateret, og den faldt ud, da jeg gik ind på vvb-siden.
En årsag kan måske være den forsinkelse, der er på det, som Stokerkontrol viser, i forhold til virkeligheden i fyrrummet.. Det svinger noget, men er som regel ca. 8 min.
På stokercloud opdateres tiden for hver ca. 30 sekunder, men forsinkelsen i forhold til data er der stadig.
Og - jeg kan godt leve med det. Jeg kan starte stokerkontrol via vnc for at lave ændringer - eller gå ned i fyrrummet og trykke på styringen!