Forfatter Emne: Dosering ext. snegl  (Læst 12441 gange)

0 Medlemmer og 1 Gæst læser dette emne.

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Dosering ext. snegl
« Dato: Apr 11, 2014, 09:32 »
I version 10.0468 blev der intruduceret: "Nyt setup-felt Min. mætning pr. gang angiver minimum antal gram der må doseres af ekstern snegl ved hver kørsel" hvilket virker fint nok og jeg har prøvet at køre med de 5g/dosering som minimum. Jeg har dog siden opdateringen undret mig over at den regulering ligesom havde sit eget liv, hvor den ved opstart startede med 5g/dos. stigende til 10g/dos. når den når 100% ydelse, hvilket er fint. Efter den så har kørt 5-10 min. sprang den lige pludselig ned til 5g/dos. igen for så at stige til 10-14g/dos. og svinge i det område mens den kører 100% ydelse.

I går gik det så op for mig hvad der sker, da jeg læst listen med ændringer i den nye version igen, og ser at dette er intruduceret: "Ekstern snegl doserer nu samme antal gram pr. kørsel som fyrets aktuelle effekt i kW, ikke den nominelle effekt i kW"

Det som sker i mit tilfælde må så være at fyret starter og indtil pumpen starter, regulerer den doseringen efter den nominelle ydelse, hvorefter når pumpen starter begynder den at regulerer efter den aktuelle ydelse. Der sker bare det at når pumpen starter falder ydelsen til 0 for derefter at stige til 10-14kw, se vedhæftede screenshot fra stokercloud. Jeg synes det virker forkert at regulerer efter aktuel effekt da den altid vil svinge. Jeg har oplevet en dårligere regulering af træpiller siden opdateringen. Har også tænkt på hvad der sker når returtemp. føler bliver defekt eller falder ud og den målte effekt pludselig stiger til 40-100 kw? så er jeg bange for at den bliver kvalt i piller :(

Medmindre der er meget gode argumenter for at regulere efter aktuel effekt, vil jeg mene at det er bedst og rigtigst at regulere efter nominel effekt.
« Senest Redigeret: Apr 11, 2014, 09:36 af Aerobatic »
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Dosering ext. snegl
« Svar #1 Dato: Apr 11, 2014, 14:27 »
Hej Ulrik,

Hvis det virkelig er som du beskriver, må det være en fejl.
Det skal selvfølgelig være den nominelle effekt (eller rettere drift%) der skal justeres efter.

Jeg skal forsøge at eftergøre dit forsøg  ;)

Hilsen
Michael

I version 10.0468 blev der intruduceret: "Nyt setup-felt Min. mætning pr. gang angiver minimum antal gram der må doseres af ekstern snegl ved hver kørsel" hvilket virker fint nok og jeg har prøvet at køre med de 5g/dosering som minimum. Jeg har dog siden opdateringen undret mig over at den regulering ligesom havde sit eget liv, hvor den ved opstart startede med 5g/dos. stigende til 10g/dos. når den når 100% ydelse, hvilket er fint. Efter den så har kørt 5-10 min. sprang den lige pludselig ned til 5g/dos. igen for så at stige til 10-14g/dos. og svinge i det område mens den kører 100% ydelse.

I går gik det så op for mig hvad der sker, da jeg læst listen med ændringer i den nye version igen, og ser at dette er intruduceret: "Ekstern snegl doserer nu samme antal gram pr. kørsel som fyrets aktuelle effekt i kW, ikke den nominelle effekt i kW"

Det som sker i mit tilfælde må så være at fyret starter og indtil pumpen starter, regulerer den doseringen efter den nominelle ydelse, hvorefter når pumpen starter begynder den at regulerer efter den aktuelle ydelse. Der sker bare det at når pumpen starter falder ydelsen til 0 for derefter at stige til 10-14kw, se vedhæftede screenshot fra stokercloud. Jeg synes det virker forkert at regulerer efter aktuel effekt da den altid vil svinge. Jeg har oplevet en dårligere regulering af træpiller siden opdateringen. Har også tænkt på hvad der sker når returtemp. føler bliver defekt eller falder ud og den målte effekt pludselig stiger til 40-100 kw? så er jeg bange for at den bliver kvalt i piller :(

Medmindre der er meget gode argumenter for at regulere efter aktuel effekt, vil jeg mene at det er bedst og rigtigst at regulere efter nominel effekt.
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Dosering ext. snegl
« Svar #2 Dato: Apr 12, 2014, 11:52 »
Hej Michael

Det virker til at være ændret bevidst, så der må være en ide bagved. Har set 2 styringer som kører på den måde. Jeg synes min har haft dårligere regulerimg lige siden den blev opdateret, selvom det nok er nede i marginaler. Det er ligesom om at den kører lidt magert for så en gang imellem at sende en stor bunke piller på risten. Måske har det noget med samspillet mellem ext. og int. snegl at gøre, det er ligesom om int. snegle kun kører godt og vel 1 gang pr. gang ext. snegl kører, ligemeget hvor stor doseringen er, dog med forskellig køretid kontra pausetid.

Fedt du gider prøve eftergøre det, er meget spændt på at høre hvad du kommer frem til.  ;)

Hvis ikke man har flow og retur temp. måler så må den jo køre efter drift%, så har overvejet at slå det fra som en test. Vil også have testet hvad der sker hvis man rykke returtemp.måler ud i rumtemperatur, så må fyret jo vise 40-50 kW og dosering antal gram ligeså, medmindre der er en max. antal gram der må doseres ved hver kørsel.  ;)
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Dosering ext. snegl
« Svar #3 Dato: Apr 12, 2014, 20:18 »
Så prøvede jeg lige at tage returtempføler ud af dyklommen og den steg hurtigt til 50 kW og doseringen pr. kørsel steg også til 50g.  :(
« Senest Redigeret: Apr 12, 2014, 20:19 af Aerobatic »
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Dosering ext. snegl
« Svar #4 Dato: Apr 13, 2014, 08:07 »
Hej Ulrik,

Jeg har testet næsten ligesom dig.
Nu har jeg en v7.0470 som ikke er frigivet endnu, så det er ikke helt sikkert at det spiller på samme måde.

Jeg satte liter pr. puls op til 100, så min aktuelle effekt i kW blev 10 gange så høj, og det gav absolut ingen forskel.
Men jeg kunne så også konstatere at i v7.0470 justeres doseringen fra den eksterne snegl ikke efter drift% eller aktuel effekt i kW, den er blot den samme hele tiden.

jeg prøver at opklare fænomenet  ;)

Hilsen
Michael

Så prøvede jeg lige at tage returtempføler ud af dyklommen og den steg hurtigt til 50 kW og doseringen pr. kørsel steg også til 50g.  :(
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Dosering ext. snegl
« Svar #5 Dato: Apr 13, 2014, 10:52 »
Hej Michael

Dvs. at den kun ændre pausetiden på ext. snegl når den ramper op og ned i effekt? Det lyder i mine øre bedre, hvis det er sådan.

Håber der er en anden som vil prøve, og ja det er lettere at ændre liter pr. puls, end hive føleren ud.  :D
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator

Offline MHES

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 7386
  • Respekt optjent: +472/-56
  • Der findes ikke dumme spørgsmål - kun dumme svar
    • MHES
Sv: Dosering ext. snegl
« Svar #6 Dato: Apr 13, 2014, 15:11 »
Jeps, hos mig justerer den kun pausetiden mellem doseringer, hvilket er tilbage til sådan som det var i "gamle dage".

Hilsen
Michael

Hej Michael

Dvs. at den kun ændre pausetiden på ext. snegl når den ramper op og ned i effekt? Det lyder i mine øre bedre, hvis det er sådan.

Håber der er en anden som vil prøve, og ja det er lettere at ændre liter pr. puls, end hive føleren ud.  :D
Styring nr. 47387 RTB på Android tablet
Opvarmer ca. 270 m2
RTB 10 kW v13.xxxx med VVB-styring og udvidelsesprint.
Årsforbrug 4,5 - 5 ton.
Online fra fyr https://stokercloud.dk/v3/#/mhes_rtb10/main-page
Hjemmeside www.mhes.dk
"How to do" videoer http://mhes.dk/hjem-2/videoer.html

Offline Hjemme teori

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1879
  • Respekt optjent: +76/-5
Sv: Dosering ext. snegl
« Svar #7 Dato: Apr 14, 2014, 09:40 »
Jeg tror jeg har oplevet lidt af det samme!

Det lyder som om den 0468 er lidt af en fejlbehæftet størrelse, for lige at nævne: (dosering dårlig jf. ovenstående, kompressorens dur ikke på store fyr, forbliv i VVB drift virker ikke) Vi må da vist snart have en ny på gaden, hvilket også har ladet vente længe på sig. Hele efteråret kom der nye versioner med under en måneds mellerum. Nu er det over 3 måneder siden sidst.
Jeg synes ikke vi behøver en version med nye funktioner, men bare en der retter fejlene i den gamle!
- Mvh Sophus

16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer,  solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
årsforbrug 5 tons brænde/piller, Solceller 5100WP øst/vest vendt

Offline nasty

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 436
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Dosering ext. snegl
« Svar #8 Dato: Apr 14, 2014, 11:25 »
Jeg tror jeg har oplevet lidt af det samme!

Det lyder som om den 0468 er lidt af en fejlbehæftet størrelse, for lige at nævne: (dosering dårlig jf. ovenstående, kompressorens dur ikke på store fyr, forbliv i VVB drift virker ikke) Vi må da vist snart have en ny på gaden, hvilket også har ladet vente længe på sig. Hele efteråret kom der nye versioner med under en måneds mellerum. Nu er det over 3 måneder siden sidst.
Jeg synes ikke vi behøver en version med nye funktioner, men bare en der retter fejlene i den gamle!

Kompressor rens skyder jeres også i impulser pust pause pust pause osv
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer  133 m2
kompressorens trækstabilisator
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978

Offline N P K

  • Beta tester
  • Top of the pop
  • *
  • Indlæg: 1022
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Dosering ext. snegl
« Svar #9 Dato: Apr 14, 2014, 11:33 »
Jeg tror jeg har oplevet lidt af det samme!

Det lyder som om den 0468 er lidt af en fejlbehæftet størrelse, for lige at nævne: (dosering dårlig jf. ovenstående, kompressorens dur ikke på store fyr, forbliv i VVB drift virker ikke) Vi må da vist snart have en ny på gaden, hvilket også har ladet vente længe på sig. Hele efteråret kom der nye versioner med under en måneds mellerum. Nu er det over 3 måneder siden sidst.
Jeg synes ikke vi behøver en version med nye funktioner, men bare en der retter fejlene i den gamle!

Kompressor rens skyder jeres også i impulser pust pause pust pause osv

Ja det gør den
Scotte 16kw blackstar m semirens
Kompressorrens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
https://stokercloud.dk/dev/mnk.html

Offline Aerobatic

  • Top of the pop
  • *****
  • Indlæg: 115
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Dosering ext. snegl
« Svar #10 Dato: Maj 21, 2014, 11:04 »
Med den nye 10.0473 ser det ud til at være ændret, så ext. snegl dosering igen kører efter nominel effekt, hvilket efter min bedste overbevisning har givet mig en noget jævnere forbrænding med mindre udsving i aktuel effekt samt ilt%, så tip top på det.  :D
« Senest Redigeret: Maj 21, 2014, 11:05 af Aerobatic »
/Ulrik

Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank

http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=aviator